Toplam devrilme Momenti Hatası

Merhaba, taşıyıcı sistemi perde ve asmolen döşeme sistem projemde devrilme momenti hatasını gideremiyorum. Tablo 4.1'e göre A24 seçmeme rağmen srekli aynı hatayı alıyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz? Şimdiden teşekkür ederim.
Not: Dosya boyutu (cde) 3,5 mb olduğundan buraya yükleyemiyorum.
 
Son düzenleme:
Merhaba,
Eklediğiniz projede deprem tasarım sınıfı DTS=3 ve bina yükseklik sınıfı BYS=8. TBDY 2018 madde 4.3.4.3'e göre Süneklik düzeyini "Sınırlı" ve Taşıyıcı sistem tipini "A31" seçebilirsiniz. ToplamMdev>0.75M0 koşulunu sağlamanıza gerek kalmaz. Sorunuza daha önce bu mesajda cevap verilmişti.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Proje notları;
Taşıyıcı perdeleri kabuk olarak modellemeniz uygun olur.
-Subasman katı ayrı bir kat olarak tanımlanmış. Ancak döşeme (diyafram) oluşumu yok. Katın rijit kabul edilmemesi uygun olur.
-Bazı subasman perdeleri altına bağ kiriş tanımlanmış. Bağ kirişleri konstrüktif elemanlardır. Üst yapı etkileşimli çözüm de yapılmaz. İlgili subasman perdelerinin altına da sürekli temel girilmesi uygun olur.

Projenize V10.20 çözümlenmiş. 10.59 sürümünü kullanmanız öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Eklediğiniz projede deprem tasarım sınıfı DTS=3 ve bina yükseklik sınıfı BYS=8. TBDY 2018 madde 4.3.4.3'e göre Süneklik düzeyini "Sınırlı" ve Taşıyıcı sistem tipini "A31" seçebilirsiniz. ToplamMdev>0.75M0 koşulunu sağlamanıza gerek kalmaz. Sorunuza daha önce bu mesajda cevap verilmişti.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Proje notları;
Taşıyıcı perdeleri kabuk olarak modellemeniz uygun olur.
-Subasman katı ayrı bir kat olarak tanımlanmış. Ancak döşeme (diyafram) oluşumu yok. Katın rijit kabul edilmemesi uygun olur.
-Bazı subasman perdeleri altına bağ kiriş tanımlanmış. Bağ kirişleri konstrüktif elemanlardır. Üst yapı etkileşimli çözüm de yapılmaz. İlgili subasman perdelerinin altına da sürekli temel girilmesi uygun olur.

Projenize V10.20 çözümlenmiş. 10.59 sürümünü kullanmanız öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Levent Bey ilginiz için teşekkür ederim. Projemin belediye kontrolünde “TBDY 2018 madde 4.3.4.3 ü kontrol ediniz. Dts=3,4 olan binalar için süneklik düzeyi sınırlı seçilmesi durumunda perdesiz sistemlerde asmolen kullanılabilir. (Sistem karma çözülmeli.)” diye eksik maddesi yazdıkları için sistemi karma çözmek zorunda kaldım. Sistemi sınırlı çözmeyi kabul etmiyorlar. Sistemi karma çözmek istesem devrilme momenti hatasını gidermek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Teşekkür ederim.
 
Prof. Dr. Mehmet Nuray Aydınoğlu' nun konu hakkında yaptığı açıklamadan şu sonuç çıkartılıyor ;

DTS=1,2 ve BYS>=6 Olan asmolen döşemeli binalarda her iki doğrultuda perdeler 4.3.4.6'da Denk.(4.3) ile verilen devrilme momenti koşulunu sağlamak zorundadırlar.

Aksi durumda ( Koşulun sağlanamadığı durumda) asmolen döşemeli sistemler ;

DTS=1,2 ve BYS>=6 Olan binalar için kullanılamaz,
DTS=3,4 ve BYS>=7 Olan binalar için kullanılabilir.


1624026021329.png

Sistemi karma çözmek istesem devrilme momenti hatasını gidermek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Teşekkür ederim.
TBDY 2018' de karma sünek çözüm koşulları oldukça ağırlaştırıldı. Koşulun sağlanması için taşıyıcı sistemde ciddi oranda perde grupları eklemek gerekebilir. Bu da çözümü ekonomiden uzaklaştırabilir. Bu tür durumlarda döşeme sisteminin değiştirilip, yüksek sünek çözüm yapılmasını öneririz.

İyi çalışmalar
 
Biz müşterilerimizi asmolen veya kaset döşeme sisteminden artık uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Asmolen eps dolgu malzemesinin fiyatı 30tl+kdv. Kiriş plak çözümde hem donatı metrajı azalıyor -ki daha güvenli bir yapı ortaya çıkıyor, ayrıca dolgu malzemesi kullanılmıyor.Müşteri asma tavan yapıyor
 