Merhabalar.Yarı rijit diyafram model analiziyle ilgili bir sorum olacak.
İdecad yarı rijit diyafram modelinde
Düşey yük hallerinde düzlem içi ve eğilme rijitliklerinde hangi oranda azaltılma yapılmaktadır?
Xxx programında bina modeline dahil edildiği analizde g ve q hallerinde düzlem içi ve eğilme rijitliği kullanıcının yorumuna bırakılmıştır.Değiştirilebilmektedir.Aynı projeyi idecad ve Xxx de modelleyip sonuçlarını karşılaştırdığımda farklılıkların sebeplerinden biri bu durum.İdecad de bu oranları program nasıl almaktadır?
 

Ekli dosyalar

  • 20210625_120502.jpg
    20210625_120502.jpg
    835.6 KB · Görüntüleme: 44
Merhaba;
Deprem yönetmeliği bu konuyu kullanıcının insiyatifine bırakın demiyor.
Yarı rijit diyafram çözümünde, deprem yüklemeleri etkisi altında (örneğin G+Q+Ex+0,3Ey+0,3Ez) döşeme sonlu elemanlarının etkin kesit rijitliği düzlem içi ve düzlem dışı için, TBDY Tablo 4.2 'ye göre yapmaktadır.

1624620465605.png
TBDY 4.5.8.3 'te belirtildiği üzere etkin kesit rijitliği çarpanları yalnızca depremli yüklemeler altında uygulanmalıdır.
1.4G+1.6Q yükleme kombinasyonu deprem içeren bir kombinasyon olmadığından ideCAD bu yükleme kombinasyonu için ayrıca bir analiz daha yaparak etkin kesit rijitlikleri bu yükleme için dikkate almaz.

1624620551025.png
ideCAD bilgi bankasında da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Saygılarımla...
 
Xxx de depremli durum için kullanıcı insiyatifine bırakmıyor.Etkin kesit rijitliklerini kullanıyor.resimdeki mavi yazıda belirtildiği gibi depremsiz durumlardaki yük hallerinde kullanıcının yorumuna bırakıyor.Cevabınızdan anladığım idecad de g ve q hallerinde rijitlik azaltması yapılmıyor.Bunu merak etmiştim.Teşekkür ederim
 
Depremli kombinasyonlara giren G ve Q da Rijitlik azaltması yapılır .

İçinde deprem olmayan G ve Q için Rijitlik azaltması yapılmaz.

Bu bahsettiğim işin böyle yapılabilmesi için, G ve Q için hem rijitlik azaltma yapılarak hem de rijitlik azaltması yapılmadan iki ayrı çözüm yapılmalıdır.

Bu çözümlerden rijitlik azaltması yapılanlar depremli kombinasyonda kullanılmalı,
Rijitlik azaltması yapılmayan çözüm ise 1.4G + 1.6Q için kullanılmalıdır.

Yönetmelik bu konuda açıktır yoruma gerek yoktur, depremsiz kombinasyonlarda rijitlik azaltması yapılmaz ve yapılmamalıdır.

ideCAD Bu şekilde yapar
 
Geri