Merhabalar,
Projenizde sarı ile işaretşediğim perdeye PG2 grubu girilmişken, kırmızı ile işaretlenen perdeye grup girilmemiştir. Sarı ile işarelenen perdeye grup perde girmemeniz, kırmızı ile işaretlenen L perdedeye perde grubu girmeniz gerekmektedir.
Perdelere gelen kesme kuvveti Vr'den kurtarmamaktadır.
Vr’nin hesabı , perdeye konulan yatay donatıların hacimsel oranına, kesite ve beton sınıfına bağlıdır.
Bu durumda ;
Enine donatıyı artırabilir. (Analiz Tasarım → Perde-> Enine donatıyı ve yatay başlık donatısını el ile artırabilirsiniz)
Beton sınıfını artırabilir.
Kesiti artırabilirsiniz.
Perdeye gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde tasarım değiştirerek başka yerlere perde de koyabilirsiniz.
Donatı seçimi olarak etriye ve yatay başlık donatısı olarak ve perde düşey donatı çaplarını artırmanızı ayrıca öneririm.
Perde gruplarında kapasite oranın aşılması halinde perde kollarının başlık bölgelerinin boyunu arttırabilir ya da başlık bölgesi donatılarını arttırabilirsiniz. Başlık bölgesini büyütmek için perde ayarlarından Donatı Tasarımı- >Kullanıcı tanımlık başlık uzunluğu kısmından el ile başlık uzunluklarını artırabilirsiniz.