Merhaba;
1- Merkezi çaprazlı çerçevenin olduğu doğrultuda kirişler mafsallı olmalı, sizin projenizde moment aktarıyor. Bu kirişleri seçip özelliklerine girip serbestlikler alt sekmesinden M2 ve M3 için i ve j ucuna işaret konulmalı veya tek kayma levhalı birleşim, köşebentli birleşim gibi bir kayma birleşimi ile kirişler kolonlara bağlanmalıdır.
2- Makaslara tanımladığınız stabilite kirişleri moment aktarıyor, uygun değil bu nedenle cok sayıda stabilite kirişi girmeniz gerekmiş. Çoğu silindi, bu elemanları makas alt başlığına çapraz uc birleşimi ile bağlayınız.
3- Orta aks kolonlar birbirine x doğrultusunda hiç bağlanmıyor, sürekliliği ve3 yük akısını sağlamak için dış akslarda oldugu gibi kiriş girmelisiniz.
4- Analiz ayarları sekmesinde göreli öteleme için 2 farklı sınır değer mevcut. Duvar kullanmayacaksanız görseldeki seçeneği kullanınız.
5- Kolon kesitlerini büyütmeniz gerekecektir.
projenizi linkten indirebilirsiniz.