Merhaba; idecad proagramına yeni geçiş yapmış biri olarak performans analizi ile ilgili modelleme ve analiz ile ilgili birkaç sorum olacaktı.

1) Karot sonucu dayanımı tespit edilen beton dayanımı, programda tanımlanırken beton ve çelik malzeme güvenlik katsayıları 1 olarak mı girilmeli?

2) Kiriş donatıları için düşey tasarım yükleri altında analiz prosedürü nasıl olmalı? Projenin yapıldığı yıl yönetmeliği ve proje dayanım değerine göre düşey tasarım yüklerine göre mi donatılandırmak gerekli yoksa mevcut beton dayanımına göre düşey yükleri taşıdığı varsayımına göre donatılandırmak gerekli?

3) Yapı eski bir yapı ve dış akslardaki kirişlerin üzerinde 15 cm genişliğinde 90cm yüksekliğinde betonarme parapet mevcut. Kısa kolon etkisini dikkate alabilmek için modelde bunu nasıl dikkate almak gerekli? Kiriş doğrultusunda kolon serbest yüksekliğini 90 cm azaltmamız yeterli midir?

kiriş kesit.PNG

4) Aşağıda belirtilen poligon kolon donatılarını en uygun nasıl girmem gerekir?

poligon1.png

5) Non lineer analiz opsiyonlarında iterasyon detay düzeyi kaç olarak girilmeli? artırdığımda analiz süresi oldukça uzuyor? 1 olarak seçilmesinde sakınca var mıdır?

6) Non lineer analiz opsiyonlarındaetkin kesit rijitliği opsiyonu ne ifade etmektedir, hangi durumlarda hangisi seçilmelidir?

Teşekkürler...
 
Merhaba;

1) Karot sonucu dayanımı tespit edilen beton dayanımı, programda tanımlanırken beton ve çelik malzeme güvenlik katsayıları 1 olarak mı girilmeli?
Hayır. Burada yalnızca karot dayanım sonucu belirlenen beton dayanımını girmeniz yeterlidir. Program malzeme güvenlik katsayılarını otomatik olarak 1 alır.

2) Kiriş donatıları için düşey tasarım yükleri altında analiz prosedürü nasıl olmalı? Projenin yapıldığı yıl yönetmeliği ve proje dayanım değerine göre düşey tasarım yüklerine göre mi donatılandırmak gerekli yoksa mevcut beton dayanımına göre düşey yükleri taşıdığı varsayımına göre donatılandırmak gerekli?
Burada önemli olan mevcut yapının donatı durumuna en yakın modeli oluşturmaktadır. Mevcut yapıda kiriş (kolon veya perde de olabilir) en yakın donatı durumun belirlenmesi, bu donatıların girilmesi gerekmektedir. Mevcut beton dayanıma göre donatılandırmak, yapıda bulunan olası donatılardan daha fazla bir donatı alanı çıkartabilir.

3) Yapı eski bir yapı ve dış akslardaki kirişlerin üzerinde 15 cm genişliğinde 90cm yüksekliğinde betonarme parapet mevcut. Kısa kolon etkisini dikkate alabilmek için modelde bunu nasıl dikkate almak gerekli? Kiriş doğrultusunda kolon serbest yüksekliğini 90 cm azaltmamız yeterli midir?
Kirişlerin üzerine perde elemanı tanımlamak süreksizliğe neden olabilir. Kolon serbest yüksekliğini de 90 cm azaltmak yapının gerçek davranışından farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu durum en alt katta geçerli ise perde tanımlayabilirsiniz ancak tüm katlarda geçerli ise betonarme perde tanımlamak doğru olmayabilir. Bu durumda elimizde proje olması modelleme açısından daha iyi yardımcı olmamızı sağlar.

4) Aşağıda belirtilen poligon kolon donatılarını en uygun nasıl girmem gerekir?
Bu tür perdeler TBDY belirtildiği gibi Perde grubu olarak tanımlanmalıdır. Yukarıdaki küçük başlık bölgesini de perde elemanı ile modelleyip kısa başlık perdesi olarak seçilmesi en uygun modelleme biçimi olacaktır. Ayrıca tüm perdeleri de grup perde olarak tanımlanması gerekmektedir. Detaylı bilgi için ideCAD Bilgi Bankası 'ndan da faydalanabilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


1625819574024.png1625819610469.png

5) Non lineer analiz opsiyonlarında iterasyon detay düzeyi kaç olarak girilmeli? artırdığımda analiz süresi oldukça uzuyor? 1 olarak seçilmesinde sakınca var mıdır?
İterasyon düzeyi nonlineer analizdeki itme adımlarının birbirine yakınlığı belirten bir değişkendir. Bu sebeple bu değer ne kadar yüksek olursa o kadar hassas çözüm yapılmış olur. Başlangıç olarak 1 alabilirsiniz ancak projenin bitme aşamasında ortalama bir değer olan 3 ile analiz yapabilirsiniz.

6) Non lineer analiz opsiyonlarındaetkin kesit rijitliği opsiyonu ne ifade etmektedir, hangi durumlarda hangisi seçilmelidir?
Bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi ideCAD Bilgi bankasından bulabilirsiniz. Burada TBDY Bölüm 5 'te etkin kesit rijitliğinin 5.4.5 ile yapılması gerektiği belirtilmiş ancak bir çok danışmanımız bu durumun gerçekçi olmadığı ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ayrıca bazı hocalar da Tablo 4.2 'ye göre yapılmasını tercih etmektedir. Bu sebeple bu koşul kullanıcı tercihindedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Son düzenleme:
Detaylı cevap için teşekkür ederim.

3. soru ile alakalı olarak projeyi ekliyorum. Kalıp planında x doğrultusunda dış aksta yer alan kirişlerde 90 cm parapet mevcut (Projede 15/30/137 boyutunda olan kirişler).

4. soru ile alakalı olarak, donatı yerleşimini mevcuduna yakın yapabilmek için; örnek olarak minimum 4 parça olarak çizebileceğimiz poligon perdeyi, 6 parça olarak çizerek (bazı doğrusal kolları iki parça olarak girmek suretiyle) perde grubu oluşturduğumuzda, donatı faklılığını hesaba katmazsak 2 model arasında fark olur mu? Kısaca faklı sayıda elemandan oluşan aynı geometrideki perde grupları birbirine eşdeğer midir?
 

Ekli dosyalar

  • Kalıp.png
    Kalıp.png
    662.3 KB · Görüntüleme: 24
Merhaba;

3. soru ile alakalı olarak projeyi ekliyorum. Kalıp planında x doğrultusunda dış aksta yer alan kirişlerde 90 cm parapet mevcut (Projede 15/30/137 boyutunda olan kirişler).
ideCAD Statik proje dosyasını da gönderirseniz daha iyi yardımcı olabiliriz. Bunun dışında bir önceki yorumumda bahsettiğim cevap hala geçerlidir.

4. soru ile alakalı olarak, donatı yerleşimini mevcuduna yakın yapabilmek için; örnek olarak minimum 4 parça olarak çizebileceğimiz poligon perdeyi, 6 parça olarak çizerek (bazı doğrusal kolları iki parça olarak girmek suretiyle) perde grubu oluşturduğumuzda, donatı faklılığını hesaba katmazsak 2 model arasında fark olur mu? Kısaca faklı sayıda elemandan oluşan aynı geometrideki perde grupları birbirine eşdeğer midir?

Farklı sayıda elemanlardan oluşan aynı geometrideki perde grupları analiz açısından birbiriyle eşdeğerdir. Ancak bu perdelerin içerisindeki donatı yerleşimleri (gövde donatısı, başlık bölgesi genişliği gibi...) birbirinden farklı ise kayma dayanımları birbirinden farklı olacaktır. Buna doğru yorumu yapabilmemiz için ideCAD dosyanızı incelememiz gerekmektedir.

Saygılarımla...
 
Tekrardan merhaba,

Poligon perdelerin mevcut donatılarının girilmesi ile ilgili sıkıntı yaşıyorum. Mevcutta, perde uç donatıları başlık oluşturulmadan yerleştirilmiş. Programda donatı düzenlerken ya başlık bölgesi oluşturarak girebiliyorum ya da gövde donatısı şeklinde. Donatı girişini resimdeki gibi girebilmem mümkün mü?

poligon.JPG
 

Ekli dosyalar

Merhaba

Gönderdiğiniz çizimde perde başlık bölgeleri oluşturulmamış. Kenarlarda ve köşede donatı yoğunluğu ve donatı çapı arttırılmış.
Başlık bölgesi oluşturulmayan perdelerde böyle bir olanak yok.

iki yaklaşımla modelleme yapılabilir.
Mevcut projenizdeki her bir koldaki donatı alanını sağlayacak şekilde perde kollarında tek donatı çapı ile eşit aralıklı bir donatı dağılımı uygulanabilir.

1626427982420.png

Diğer bir seçenek ise perde başlık bölgeleri oluşturularak planda gösterdiğiniz donatı dağılımına yakın bir dağılım oluşturulabilir.
Başlık bölgelerindeki etriye aralığı arttırılarak Ø8/150 gibi yakın bir model oluşturulabilir.

Perdeler için mevcut projedeki boyutlarına uygun "Kullanıcı tanımlı başlık uzunlukları" opsiyonu kullanılarak başlık bölgesi boyutu ayarlanabilir.


1626430045655.png

1626428029522.png
 
Geri
Üst