V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Radye temel donatı sorunu

Merhaba
Önerilerim;
Zemin katta perdeleri grup yapmayın,
Aşağıdaki linkteki gibi radye döşemesini modelleyin,

Radye temelde asansör çukurunu nasıl tanımlayabilirim?​

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yukarıdakileri düzelttim, Merdiveni mesnetleyip beraber çözme size kaldı.
Proje ekte.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Ünver Beyin önerilerine ilave olarak eklediğiniz projenizde;
-Analiz Ayarları/Temel zemin sekmesinde bağlantı bölgesi büyütme faktörü 1 girilmiş. 0.5H girilmesini öneririz.
-Kolon ve perde altındaki kalınlık çarpanı değerini 2 girilmiş. 1 girilmesini öneririz.

1628057463600.png
RD1 radyesinin özelliklerinden yatak katsayısı çarpanı 0.5 girilmiş. 1 girilmesi uygun olur. (Bu olanak radye alanlarının farklı zemin türlerine oturması durumunda farklı zemin yatak katsayısı tanımlayabilmek içindir)

1628057605835.png


Yukarıda belirtilen hususları gözden geçirip analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmenizi öneririm.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 1628001079678.png
    1628001079678.png
    63.7 KB · Görüntüleme: 33
Geri
Üst