V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Performans analizinde yapı asmolen bile olsa idecad yüksek sünek girşine izin veriyor

pelin güler

Yeni Üye
Merhaba onay için gönderilmiş bir performans analizi projesi var yapının ilk 2 katı asmolen ve üzerine 4 kat asmolen daha kat atmak istiyorlar performans analizi kontrollü hasarda gözüküyor. Asmolen bir yapı performans analizinde nasıl bu şekilde sonuç veriyor ve yapı asmolen bile olsa idecad yüksek sünek girşine izin veriyor sadece projeye bakabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar
 
Merhaba,
Doğrusal Performans Analizi TBDY 2018 Bölüm 15 te belirtilen kurallara göre yapılmaktadır. 2018 Analiz Ayarlarında girilen döşeme sistemi, süneklik düzeyi ve taşıyıcı sistem katsayıları etkin değildir ve performans analizinde kullanılmaz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Mesajınıza İdeCAD proje dosyası eklenmemiş. Proje dosyasını eklerseniz veri girişine yönelik kontrol yapabiliriz.
 
Merhaba,
Doğrusal Performans Analizi TBDY 2018 Bölüm 15 te belirtilen kurallara göre yapılmaktadır. 2018 Analiz Ayarlarında girilen döşeme sistemi, süneklik düzeyi ve taşıyıcı sistem katsayıları etkin değildir ve performans analizinde kullanılmaz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Mesajınıza İdeCAD proje dosyası eklenmemiş. Proje dosyasını eklerseniz veri girişine yönelik kontrol yapabiliriz.
projeyi yollamak istiyorum ama büyük olduğu için kabul etmiyor.nasıl yapabilirim.
 
Merhaba onay için gönderilmiş bir performans analizi projesi var yapının ilk 2 katı asmolen ve üzerine 4 kat asmolen daha kat atmak istiyorlar performans analizi kontrollü hasarda gözüküyor. Asmolen bir yapı performans analizinde nasıl bu şekilde sonuç veriyor ve yapı asmolen bile olsa idecad yüksek sünek girşine izin veriyor sadece projeye bakabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar

Eklediğiniz projede mevcut olan yapının ilk iki katındaki malzeme bilgileri ilave edilecek katlarla aynı görünüyor. Ayrıca mevcut ilk iki katın donatılarında herhangi bir düzenleme yapılmamış.

Projede Mevcut taşıyıcı sistem, malzeme ve donatı bilgilerine göre TBDY 2018 bölüm 15 te verilen Doğrusal Hesap yöntemlerinin uygulama sınırları için verilen koşullar ve Tablo 3.4.c) de Mevcut konut yapıları için verilen ŞGDTY (Şekildeğiştirmeye göre Değerlendirme ve Tasarım) göre analiz için istenen Kontrollü hasar performans seviyesi koşulu sağlanıyor.
1629113763819.png

Ancak Süneklik kontrolünde kolon ve perdelerde gevrek elemanlar olduğu görülüyor. TBDY 2018 performans değerlendirmesinde gevrek elemanların güçlendirmek kaydı ile değerlendirilmeye sokulması isteniyor.

1629114237763.png
Bu bina TBDY 2018 Madde 4.3.4.6' da (Tablo 4.1 A23-A34) verilen karma sünek çözüm koşullarını sağlamadığı için tek doğrultulu dişli döşeme
(asmolen) sistemi olarak dizayn edilmez.

Mevcut bir yapıya tek doğrultulu dişli döşeme sistemi ile ilave kat yapılması da mevzuata aykırı olabilir. Aşağıda linkin incelenip, yetkili kurumlardan görüş alınmasını öneririm.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1629115852378.png



İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 1629115340459.png
    1629115340459.png
    47.2 KB · Görüntüleme: 31
  • 1629115724534.png
    1629115724534.png
    76.7 KB · Görüntüleme: 29
Teşekkürler ilgilendiğiniz için ama idecad bunu neden kontrollü hasarda kabul ediyor ve asmolen döşeme girişine izin veriliyor.Tek doğrultulu dişli döşeme yapılmayacaksa girişine de izin verilmemeliydi hangi kurumlardan görüş almalıyız ?
 
Teşekkürler ilgilendiğiniz için ama idecad bunu neden kontrollü hasarda kabul ediyor
Cünkü bu yapı asmolen de olsa başka bir sistem de olsa performans analizinde ayrım olmaz. Yapının peformans düzeyine bakılır.

ideCAD bu yapıyı yeni yapı olarak asmolen seçilmesine musade etmiyor. Bu yapıyıı giren mühendis kirişli döşeme olarak seçmiş.
 
Ama yanlış analiz yapılıyor sonuçta asmoleni tanımlamıyor.ve burası 1. derece deprem bölgesi.
Hayır. ideCAD te yanlış analiz yapılmıyor. Bu binayı yeni bina olarak tasarlamak istediğinizde TBDY sihirbazında BYS koşulu sağlanmadığı için programda döşeme sisteminin tek doğrultulu dişli döşeme sistemi seçilmesi izin verilmiyor.
Ancak asmolen seçmesine program izin veremediği için kirişli döşeme seçilmiş.

1629119952062.png


Mevcut yapılar için Performans analizine göre değerlendirme yapılması durumunda ise TBDY 2018 deki döşeme sistemi için kurallar geçerli değil. Bölüm 15 te verilen kurallar geçerlidir.
 

Ekli dosyalar

  • 1629119816971.png
    1629119816971.png
    447 KB · Görüntüleme: 11
Anladım projede şuan 5 katlı asmolen bir yapı kontrolü hasar çıkıyor gevrek elemanlar güçlendirilmek şartıyla herhangi bir sıkıntı var mı yönetmeliğe göre. Yani bu kat ilavesi yapılabilir mi ?
 
Anladım projede şuan 5 katlı asmolen bir yapı kontrolü hasar çıkıyor gevrek elemanlar güçlendirilmek şartıyla herhangi bir sıkıntı var mı yönetmeliğe göre. Yani bu kat ilavesi yapılabilir mi ?

Yapacağınız uygulamanın yukarıda mesajda verdiğim bilgiler çerçevesinde mevzuata uygunluğunu araştırınız.

Mevcut bir yapıya tek doğrultulu dişli döşeme sistemi ile ilave kat yapılması da mevzuata aykırı olabilir. Aşağıda linkin incelenip, yetkili kurumlardan görüş alınmasını öneririm.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 20116



İyi çalışmalar
 
Anladım projede şuan 5 katlı asmolen bir yapı kontrolü hasar çıkıyor gevrek elemanlar güçlendirilmek şartıyla herhangi bir sıkıntı var mı yönetmeliğe göre. Yani bu kat ilavesi yapılabilir mi ?

Teknik olarak size şu cevapları verebilirim.
Eğer bu yapı yeni yapılacak bir yapı olsaydı yönetmelik buna müsaade etmez yapamazsınız. Toplam 4 kat
Eğer bu yapı bu haliyle yapılmış mevcut bir yapı olsaydı KH düzeyi performans gösterirdi. (gevrek elemanları güçlendirmek kaydıyla) Toplam 4 kat
Gene bu yapı yeni yapılacak bir yapı olsaydı ve ŞGDT ile performansına bakıp karar verseydik KH performans düzeyi çıkardı. Ancak bu durumda gevrek elemanlara yeni yapılacağı için müsaade edilmez. Toplam 4 Kat
İlk iki katı önceden yapılmış olan bu yapıya iki kat ilave etmenin hangi koşullarda olabileceğini ben bilmiyorum.

İdari olarak siz ilgili idareye sorun. Eğer idare performans analizi sonucu KH olursa yapabilirsiniz derse teknik olarak yapılmasına bir engel yok.
 
Çok teşekkür ederim ben belediye çalışanıyım ve böyle bir proje geldi soracağım ilgili bir idare yok. Size sormak en mantıklısı geldi.
 
Merhaba
Madde 4 ile ilgili bizim yapı denetim ve Belediyenin uygulaması aşağıdaki şekilde;
--İnşaat 2 yıl içinde başlamamış ise yeniden proje yapılacak ve yeni yönetmelik uygulanacak,
--İnşaat başlamış ise ve 2 yılı geçmemişse yapılacak tadilatlar ve ilaveler de eski yönetmelik uygulanacak,
--İnşaat 5 yıl içinde tamamlanmamış ise yapılacak tadilatlar ve ilavelerde yeni yönetmelik maddeleri geçerli olacak.
 
Asmolen olan bu iki kattan sonra plak döşeme yapılsa sorun olur mu idecad bir sorun çıkarmıyor.

ideCAD'in bu modelleme tarzına "Hayır yapamazsınız" demesi , yani sorun çıkarması için bir dayanak yok. TBDY 2018' de farklı döşeme sistemlerinin bir arada kullanılması durumunda taşıyıcı sistem tipinin, süneklilik düzeyinin ne seçileceğine yönelik bilgilendirme ve yaptırım bulunmuyor. Dolayısıyla bu konu mühendisin kendisinin karar vereceği bir durum.

Program bu yapıyı çözer. Bu yeni yapılacak bir yapı olsaydı, TBDY 2018 sihirbazında Döşeme sisteminin hangi koşullara göre çözüleceğine mühendisin kendisinin karar vermesi gerekirdi.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

İlk iki katı önceden yapılmış olan bu yapıya iki kat ilave etmenin hangi koşullarda yapılabileceğini ve mevzuata uygunluğu araştırmanızı öneririz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alabilirsiniz.
 
Geri
Üst