Kirişlerde sehim hataları var gibi, aşağıdaki linki inceleyiniz. Çözemezseniz projeyi ekleyiniz.birileri yardımcı olursa sevinirim iç taraftaki kirişlerle bağlamak zorunda kaldık ve bu hatayı almaya başladık bir türlü düzeltemedik
eet sehim hatası ve donatı yetersizliği alıyorum lakin proje eklenmedi dosya boyutu büyük çünkü nasıl eklemem gerekiyorMerhaba
Kirişlerde sehim hataları var gibi, aşağıdaki linki inceleyiniz. Çözemezseniz projeyi ekleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
herhangi bir çözüm bulabildinizmi acabaMerhaba
Kirişlerde sehim hataları var gibi, aşağıdaki linki inceleyiniz. Çözemezseniz projeyi ekleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Önerilerim;Birileri yardımcı olursa sevinirim iç taraftaki kirişlerle bağlamak zorunda kaldık ve bu hatayı almaya başladık bir türlü düzeltemedik.
bunları bir deneyeyim o zaman çok sağolunMerhaba
Önerilerim;
--Kirişlerin üzerindeki DS kaldıralım,
--Sonlu elemanları 0,25 m yaparak çözüm yapalım,
--K35-36 kirişleri üzerinde duvar yüklerinde pencere boşluğunu düşelim, (duvar yüksekliği 1.7 m olabilir.)
--Balkon kenarındaki kirişlerde duvar yüklerini kaldıralım, (mimaride görülmüyor.)
--Bu durumda K62-64 kirişleri sehimden dolayı (beton değeri C30 yapılsa dahi) kurtarmıyor, konsol kirişler duvar altına geldiğinden dolayı 25/50 ebadında olabilir,
Öneriler yapılınca hesap kurtarıyor ama!!
Merdivenlerin bütün kenarları rijit kabul yapıldığı için sanki merdivenler binanın ortasında rijit bir kolon/perde gibi modellenmiş oluyor, bundan dolayı binanın davranışı değişiyor.
Merdivenler mesnetlenip hesap yaptırılınca sehim, kesme güvenliği.... olan elemanlar oluşuyor.
Bu elemanlarda düzeltilmeli.