Merhaba,

Tek katlı 3 hangar projesinde kesitlerde dayanım sorununu aşamadım.

ACİL Yardım edebilir misiniz? Tanımlamalarda veya herhangi bir yerde yanlış yapmış olabilir miyim?

En dış kolonlar HEA400, iç taraftaki kolonlar HEA300, portal çerçeve kiriş kesiti ise IPE600 olarak çözüldü.
Bilhassa makas kesitlerini düşürmek istiyorum. Bunun için ne yapabiliriz?
2 hangarın makas genişliği 25.45 m ,Dıştaki tek hangarın makas genişliği 23.45 m.
Makas Yüksekliği ise 1.85 m.

-Ayrıca şunu sormak istiyorum;

Alttaki Fotoğrafta mahya ve guse birleşimleri mevcut. Bu birleşimlerde idecad levha olarak tanımlama yapıyor. Kullandığımız kesitin kalınlığına göre levha ataması yapıyor. Biz genelde yaptığımız projelerde bu bölümlerde makasla aynı kesit profilinden kesilen takviye guselerini kullanıyoruz.

Analiz modelinde gördüğüm kadarıyla , guse veya mahya birleşimleri tanımlamak hesap anlamında bir şey değiştirmiyor. Mahya Birleşimi noktasında rijit olarak bağlandığı görülüyor.
Aynı makas kirişi kesitinden elde edilen Takviye Guselerini kullanmak veya levha ile destek yapılması, profilin dayanımlarını ve sehim oranlarını rahatlatmaz mı? sonuçta yarı kesit profilinden o bölümleri bağlamış oluyoruz. Sanırım bundan kaynaklı olarak çok büyük makas kiriş kesitleri ortaya çıkıyor.
Bu durumu dikkate almak için, o bölümlere aynı kesit profillerini tanımlayıp , guse şeklinde bağlayarak rijit olarak bağlandığını göstersek hesap anlamında yanlış yapmış olur muyuz? bu konu hakkında ne dersiniz? nasıl daha ekonomik bir çözüm elde edebiliriz?

ACİL YARDIM EDEBİLİR MİSİNİZ?



InkedScreenshot_1_LI.jpg

Screenshot_2.jpgScreenshot_3.jpg


İdecad Dosya Bağlantısı aşağıdadır,

eğer mümkünse uzaktan erişimle teknik destek de almak isterim. teknik destek bölümüne üye oldum ama giriş yaptığımda şöyle bir uyarı veriyor.
You don't have access to any service projects.
If you think this is a mistake, try contacting us another way.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba;

Guse ve alın guse birleşimlerinde matematik model için rijit bağlantı oluşturulur, her ikisi de moment aktarır. Kiriş kesitine dayanım anlamında bir katkı hesabı yapılmamaktadır. Mevcut sürümde katkı olarak almanın tek yolu da kirişi iki parçalı girip guse levhasının geldiği bölümde farklı bir enkesit kullanmaktır. Levha + kiriş gövde yüksekliğini verecek bir kesit tabiki.

Bunun dışında kesitleri düşürmek için stabilite kirişi giriş noktalarınızı değiştirmek gerekir. Eşit 3 parçaya bölmediğiniz için yine program elverişsiz sonucu verecek uzun parça üzerinden hesap yapıyor. Bu sorunu çözmek için çatıdaki çapraz adediniz değiştirildi ve çatı kirişlerinin orta noktasından geçecek stabilite kirişleri oluşturuldu.

Aşıklar için kullandığınız soğuk hadde C kesiti et kalınlığı daha yüksek bir kesit ile değiştirmenizi tavsiye ederiz.

İlaveten açıklıklarınızdan dolayı portal kiriş değil de, ideCAD'teki makas makrosu ile kafes kiriş ile de modelleme yapıp tonajı az çıkan projeyi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Projenin stabilite kirişleri düzenlenmiş hali aşağıdadır. Aşıklarınızı ve kaplamalarınızı tekrar girmeniz gerekecektir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Teknik destek bölümüne üye oldum ama giriş yaptığımda şöyle bir uyarı veriyor.
You don't have access to any service projects.
If you think this is a mistake, try contacting us another way.
Merhaba,
Teknik destek portalına üyelik işlemi, 10 versiyonu lisanslı kullanıcılarımız için ve veri tabanımızda kayıtlı mail adresleri ile yapılmaktadır.
Bursa ofisimizle iletişime geçerek, bilgilerinizi kontrol ettiriniz.
Tel: 0224 2206717 (pbx)
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst