V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

rijitleştirilmiş taban levhası birleşimi hatası

merhabalar, çelik çatı projemde ek'teki gibi rijitleştirilmiş taban levhası birleşimi hatası alıyorum oran çok mantıksız bir sayı olarak çıkıyor. sizce sorun nedir ?? neyi atlıyorum acaba ?
 

Ekli dosyalar

  • taban levhası hatası.png
    taban levhası hatası.png
    108.4 KB · Görüntüleme: 71
nurgül hanım,malzeme s235 seçili birde malzeme seçtiğimiz yerde ki birleşim tasarım raporunda g+q da bi hata görünmüyor. seçmeli raporda görünüyor .
 
Projenizi ekler misiniz? En sağlıkla sonuca o şekilde ulaşabiliriz. Seçmeli rapordan önce sorunun ne olduğa birleşimin detaylı raporundan ulaşabilirsiniz.

birleşim.png
 
Projenizi ekler misiniz? En sağlıkla sonuca o şekilde ulaşabiliriz. Seçmeli rapordan önce sorunun ne olduğa birleşimin detaylı raporundan ulaşabilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 20380
nurgül hanım merhaba
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
linki yükledim bakabilirseniz ssevinirim. gönderdiğiniz tasarım raporumdan kontrol yapıyordum normalde ama orda çıkmayan hata seçmeli raporda çıkıyor ve oransal değeri çok anlamsız . şimdiden teşekkürler.
 
Tasarım raporunda aslında hangi kontrolde sorun olduğu görünüyor. Listede aşağı doğru inerseniz ankraj çubuğu kesmesi oran inf = sonsuz oalrak hesaplanmış görünüyor. Sebebi matematiksel olarak bölme işleminde pay ve paydaya gelen sayılardan dolayıdır. Baistçe program o noktada takılı kalıyor diye düşünebilirsiniz. 5 cm boyundaki çelik kolonlarda görülüyor bu problem sadece. Bu nedenle kolon boylarını yapı yüksekliğinizi değiştirmeyecek şekilde uzattık. Çok kısa elemanlarda sonlu elemanlar yöntemi nedeni ile iç kuvvetlerde ani zıplamalar yaşanabiliyor, bu durumu düzelttik bu şekilde.
Şuanda birleşimlerinizde bir problem görünmüyor. Çizim almak için yine kolon boylarınızı azaltabilirsiniz. Ancak sahada da 5 cm kolon boyu pek etkili olmayacaktır, kolon boylarını bu doğrultuda tekrar değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Tasarım raporunda aslında hangi kontrolde sorun olduğu görünüyor. Listede aşağı doğru inerseniz ankraj çubuğu kesmesi oran inf = sonsuz oalrak hesaplanmış görünüyor. Sebebi matematiksel olarak bölme işleminde pay ve paydaya gelen sayılardan dolayıdır. Baistçe program o noktada takılı kalıyor diye düşünebilirsiniz. 5 cm boyundaki çelik kolonlarda görülüyor bu problem sadece. Bu nedenle kolon boylarını yapı yüksekliğinizi değiştirmeyecek şekilde uzattık. Çok kısa elemanlarda sonlu elemanlar yöntemi nedeni ile iç kuvvetlerde ani zıplamalar yaşanabiliyor, bu durumu düzelttik bu şekilde.
Şuanda birleşimlerinizde bir problem görünmüyor. Çizim almak için yine kolon boylarınızı azaltabilirsiniz. Ancak sahada da 5 cm kolon boyu pek etkili olmayacaktır, kolon boylarını bu doğrultuda tekrar değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
nurgül hanım teşekkürler , indirdim ama dosya uyumsuz diye açmıyor. sürüm uyuşmuyor galiba
 
Geri
Üst