V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Kolon Kiriş donatı yetersiz hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fth_fth
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba,
Proje ile bazı notlar:
-Perde grubu dahilinde bulunan ve 1/6 boyut oranını sağlamayan SP6 ve SP5 isimli perdelerin özelliklerinden 'Kısa başlık perdesi' seçeneğini işaretlemeniz uygun olur.

-Eleman betonarme diyaloglarından donatı sabitlemelerini kaldırıp analiz yaparsanız mevcut hali ile donatı yetersizliği oluşan elemanınız bulunmuyor.
-Bant kirişler tünel kalıp sistemlerde döşemelerin boşta kalan uçlarında, kalıp planlarında ilave donatı çizilmesi için kullanılan, analize katılmayan konstrüktif elemanlardır.
-Nihai analizde döşeme, perde ve radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.(Örneğin 25 cm)
İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Kısa başlık perdesi.png
    Kısa başlık perdesi.png
    19.8 KB · Görüntüleme: 528
MERHABALAR,
EKTE OLAN PROJEMDE P1 KISA BAŞLIK PERDESİNDE DONATI YETERSİZ HATASI ALIYORUM. GRUP YAPMAMA RAGMEN BU SORUNU GİDEREMEDİM. GRUP YAPINCA DA KAPASİTE ORANI HATASI ALIYORUM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
MERHABALAR,
EKTE OLAN PROJEMDE P1 KISA BAŞLIK PERDESİNDE DONATI YETERSİZ HATASI ALIYORUM. GRUP YAPMAMA RAGMEN BU SORUNU GİDEREMEDİM. GRUP YAPINCA DA KAPASİTE ORANI HATASI ALIYORUM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
P01 kısa başlık perdesi için önce perde ayarlarında "Başlık bölgesi uzunluğunu otomatik hesapla" seçeneği işaretleyip, daha sonra kısa başlık perdesi olarak işaretleyiniz. AS(-) hatası vermeyecektir.

1631697464747.png


1631697860526.png

1. bodrum katta perde grubu kapasite sorunu için de başlık bölgesi donatı çapı ve adedi arttırılabilir.
 