Merhaba,
Proje ile bazı notlar:
-Perde grubu dahilinde bulunan ve 1/6 boyut oranını sağlamayan SP6 ve SP5 isimli perdelerin özelliklerinden 'Kısa başlık perdesi' seçeneğini işaretlemeniz uygun olur.
-Eleman betonarme diyaloglarından donatı sabitlemelerini kaldırıp analiz yaparsanız mevcut hali ile donatı yetersizliği oluşan elemanınız bulunmuyor.
-Bant kirişler tünel kalıp sistemlerde döşemelerin boşta kalan uçlarında, kalıp planlarında ilave donatı çizilmesi için kullanılan, analize katılmayan konstrüktif elemanlardır.
-Nihai analizde döşeme, perde ve radye sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz.(Örneğin 25 cm)
İyi çalışmalar.