V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Perde 1/6 ve 1/16 boyut hatası nasıl giderilir

Proje dosyasını farklı mesaja eklemişsiniz. Projenizi üstteki mesajınıza ekledik. Diğer mesajınızı sildik.

P07 perdesini serbest ölçülendirme komutuyla ölçülendiriniz. Ölçülendirme birimini cm. ve hane sayısını 5 seçiniz. Perde uzunluğunun tam olarak 180 cm. olmadığını göreceksiniz. Perde uzunluğu tam 180 cm. girilirse bu uyarı verilmeyecektir.

1632316102214.png
 
Bu konuya benzer bir sorum olduğu için yeni başlık açmak istemedim. Projede 4 tarafı perdelerle çevrili rijit kat olan bir bodrum kat var. Kat yüksekliği 415 cm olduğu için perde kalınlığını 26cm (1/16 kuralına göre) olarak belirledim. 1/6 perde kuralına göre de perde uzunluğum min 156 cm olmalı. Ancak 150 cm bıraktığımda geometri kontrolünde bir hata vermedi ama üst katlarda bu hatayı belirledi.
Yönetmelikte bu bodrum kat için benim bilmediğim ayrı bir madde mi var?
 
Geri
Üst