V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Temelde Minimum Donatı Oranı

Erhan M.

Kıdemli Üye
Merhaba Sayın Meslektaşlarım,

Sorum ideCAD ile alakalı değil ama bu forum mesleki sorunların da rahatça konuşulduğu bir ortam olduğu için bir soru sormak istiyorum.

Tasarımlarınızda temellerle ilgili min donatı oranı kabulü yapıyor musunuz? Örneğin döşemelerde her iki doğrultudaki donatı oranı için %0,035 koşulu var. Temelde bir sınırlama yapılmamış.
 
Merhaba,

Aşağıdaki bilgiler Prof. Uğur Ersoy' un Betonarme 2 Döşeme ve Temeller kitabından alıntıdır. (Sayfa 198)

*Radye minimum donatı oranı her bir yön için 0.0015-0.002 dolaylarında olmalıdır . (Normal derinlikteki temellerde güvenli yönde kalmak için 0.002 alınması uygun olur) . Derinliği 1 metreden fazla olan radyelerde minimum donatı hesabında 1 metre derinlik temel alınarak 0.002 ye göre minimum donatı hesaplanabilir. Derin radyelerde donatı oranının 0.0015 alınması daha uygun olacaktır.*

İyi çalışmalar
 
Levent Bey,

Cevabınız için teşekkürler. Biz de bu sabah aynı metni okuduk. Ama muallak bir nokta var gibi. Şöyle ki temelde kesit boyunca hem alt hem de üst donatı koyuyoruz. Peki burada bahsedilen donatı oranı tıpkı döşemelerde olduğu gibi sadece çekmeye çalışan donatı mı? Yani temelin açıklık ortasında üst donatı, kolon altında ise alt donatıyı mı sadece dikkate almak gerekir?
 
Radyenin özellikle depremli yükleme kombinasyonlarında farklı bölgelerde hem altı, hem üstü çekmeye çalışabilir. Bu nedenle güvenli tarafta kalmak için bahsedilen donatı oranı hem üste hem de alta konulmalıdır.
 
Merhaba,

Aşağıdaki bilgiler Prof. Uğur Ersoy' un Betonarme 2 Döşeme ve Temeller kitabından alıntıdır. (Sayfa 198)

*Radye minimum donatı oranı her bir yön için 0.0015-0.002 dolaylarında olmalıdır . (Normal derinlikteki temellerde güvenli yönde kalmak için 0.002 alınması uygun olur) . Derinliği 1 metreden fazla olan radyelerde minimum donatı hesabında 1 metre derinlik temel alınarak 0.002 ye göre minimum donatı hesaplanabilir. Derin radyelerde donatı oranının 0.0015 alınması daha uygun olacaktır.*


İyi çalışmalar
Peki aralığını neye göre hesaplıyoruz. Örnek vererek açıklarsanız çok sevinirim
 
Radye temellerde minimum donatı oranından farklı olarak donatı bindirme boyları ile alakalı da benim bir sorum olacak.

TS 500'de döşeme veya plak temellerle alakalı özel bir donatı bindirme boyu hesabı yok. Bu hesabı "9.2.5 - Çekme Donatısının Eklenmesi" bölümüne göre mi yapmak gerekir. Öyle ise görselde bazı beton sınıfları için hazırladığım tablo doğru mudur?
 

Ekli dosyalar

  • dona.png
    dona.png
    145.9 KB · Görüntüleme: 133
Geri
Üst