V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

10.91 kolon etriyeleri

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan M.sa
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

M.sa

Etkin Üye
analiz sonucunda tasarımda hata veya uyarı yok fakat raporda sürekli hata veriyor. ayrıca etriyeleri arttırsanız bile sorun çözülmüyor.
 

Ekli dosyalar

  • etriye.PNG
    etriye.PNG
    110.5 KB · Görüntüleme: 71
Merhaba

Projenizde Ø10 etriye çapı kullanıldı. Süneklik düzeyi yüksek kolonlar için enine donatı koşulları raporunda hata olan kolonlarda sıklaştırma bölgesi etriye aralığı 1cm azaltılarak koşul sağlandı.

Bu durum 10.92 versiyonunda düzeltilecektir. Otomatik olarak yeterli donatı alanına sahip etriye seçimi yapılacaktır.
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst