Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
merhaba kolay gelsin program hatasımı yoksa çizim hatasımı bilemiyorum döşemelerde hata alıyorum.birde 30-30 luk kolon var ve çok fazla donatılandırmış o neyden kaynaklanıyor acaba
Modelinizde herhangi bir program hatası yok. Sizin deyiminizle "çizim" yani "modelleme" hataları var.
Konsol döşemelerde As hatası almaktasınız. As(-) sorunun çözümü için uyarı veren donatı aksının sürekliliğini kotnrol ederek sürekli olan döşemeye ait donatı aksının ilave donatısı artırılmalıdır. D01 ve D09 döşemesinin sağ ve sol ilave donatısını fi10/20 yaptığınız takdirde sorun çözülecekir.
Ribbon menü->Analiz Tasarım-> Döşemeler->Momentler-Donatı Alanı kısmından As mevcut ve gereken donatı alanları ve ilgili yük kombinasyonunu görebilirsiniz.
Belirttiğiniz kolon 1. katta 30x30 olmasından , deprem yüklerinden ve aynı zamanda düşey yüklerden zorlanmaktadır. Kapasite oranlarından da bu durum kontrol edilebilinir. Kolon boyutlarını artırarak donatı oranını düşürebilirsiniz.