Merhaba
10 katlı projenizde döşeme alanları da büyük bundan dolayı seçtiğiniz (30/60 )kolon kesitleriniz genel olarak yetersiz gözüküyor.
Kolon Eksenel yük (E) hatalarını düzeltebilmeniz için kesit arttırmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linki inceleyin
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği (B) hatalarının çözüm yöntemleri için aşağıdaki linkleri inceleyin
Kiriş kenetlenme boyu kontrolü (ab) hataları için aşağıdaki linki inceleyin
Projenizde resimde gösterdiğiniz şekilde perdeye kısa yönde saplanan kirişlerde kenetlenme boyu koşulu (ab) sağlanmıyor.
Bu kirişlerde perdeye mesnetlenen uçta max Ø14 donatı çapı kullanılacak şekilde kiriş betonarme diyaloğunda donatıları düzenleyerek çözüm yapabilirsiniz. Veya Betonarme donatı seçiminde kirişlerde ilave donatı olarak Ø16 çapını iptal ederek analiz yaparsanız (ab) hataları düzelecektir.
Ayrıca 10.91 beta versiyonunda perdeye kısa yönde bağlana kirişlerde (ab) kontrolünün otomatik sağlanması için ilgili uçta büyük donatı çapları seçilmez. (ab) koşulu sağlayacak donatı seçimi yapılmaya çalışılır.