Merhaba. Dediğiniz gibi bütün merdiven mesnetlenme koşullarını 0.25 metreden 0.75'e çektim ve mod sayısı hatası düzeldi ama anlamadığım kısım bütün projelerde böyle mi yapmam gerekiyor yoksa bu projeye özel bir değerlendirme mi bu durum ? Her projede farklı yapmamız gerekiyorsa bu mesafeyi nasıl bulacağız?Merhaba,
Programda merdivenlerin mesnetlenme koşulları belirlenirken mesnet uzaklığı 0.25 m olarak belirlendiği için merdivenler yapı elemanlarına mesnetlenmemiş. Bu durumda mod sayısı yetersizliğine sebep olmuş. Tüm merdivenlerde merdivenlerin mesnetleme mesafesini 0.75 m olacak şekilde düzenlerseniz merdivenler yapı elemanlarına mesnetlenecek ve mod sayısı yetersizliği sorunu düzelecektir. Merdivenlerinizden diğer yapı elemanlarına bağlantısını sağlayan rijit kolları 3 boyut ekranında analiz modelinden inceleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 20999
Ayrıca yapı ağacında 'Modal11' isminde yeni bir modal durum tanımlayıp mod sayısını bu modal durum için arttırmayı denemişsiniz. Mod sayısı yetersizliğinde yeni bir modal durum tanımlamadan mevcut modal durumların hedeflenen mod sayılarını arttırınız. Konu ile ilgili aşağıdaki linkte yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Projede karşılaştığınız hataların büyük kısmı kaset döşeme diş aralıklarının TS500 11.5’de belirtilen sınırlardan büyük olmasından kaynaklanıyor. Karşılaştığınız diğer hataların çözümüne yönelik bilgi bankası portalında aramalar yapabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Not:
-1. bodrum katta P16 perdesi alt katlarda süreksiz olacak ve kiriş üzerine oturacak şekilde tanımlanmış.
İyi çalışmalar.
Cevabınız için çok teşekkürler. Ama hala anlayamadığım kısım merdiven orada perdenin eksenine 27.5 cm uzaklıkta ama diğer tarafta kirişin kalınlığı 120 cm eksenide 60cm siz bu yüzden mi mesnetleme koşulunda mesafeyi 0.75 almamı söylediniz?-Merdiven mesnet uzaklığı belirlenirken analiz modeli baz alınması uygun olur. Örneğin 55 cm kalınlığında tanımladığınız bir perdenin tanım ekseni orta noktasında olduğundan bu perdenin analiz modelinde merdiven kenarına olan mesafesi 27.5 cm olacaktır. Mesnet mesafesini 25 cm olarak düzenlediğinizde bundan dolayı merdiven perdeye bağlanmayacaktır. Projelerinizde mesnet uzaklığını belirlerken kullandığınız kesit büyüklüklerine göre bir mesafe belirlemeniz uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 21008
-kaset döşemlerde diş aralığı ile ilgili kontrol 10.59 versiyonunda geometri kontrolünde verilmekteydi. 10.82 versiyonundan itibaren raporlara da basılmaya başlanıldı.
-Yapı ağacında modal analiz durumları üzerinde sağ tuşa basıp 'yeni modal analiz durumu' komutu ile ekleme yapmadığınız sürece programda otomatik modal analiz durumları haricinde bir modal analiz durumu tanımlanmayacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 21009
"Programda merdivenlerin mesnetlenme koşulları belirlenirken mesnet uzaklığı 0.25 m olarak belirlendiği için merdivenler yapı elemanlarına mesnetlenmemiş. Bu durumda mod sayısı yetersizliğine sebep olmuş. Tüm merdivenlerde merdivenlerin mesnetleme mesafesini 0.75 m olacak şekilde düzenlerseniz merdivenler yapı elemanlarına mesnetlenecek ve mod sayısı yetersizliği sorunu düzelecektir"Merhaba,
Programda merdivenlerin mesnetlenme koşulları belirlenirken mesnet uzaklığı 0.25 m olarak belirlendiği için merdivenler yapı elemanlarına mesnetlenmemiş. Bu durumda mod sayısı yetersizliğine sebep olmuş. Tüm merdivenlerde merdivenlerin mesnetleme mesafesini 0.75 m olacak şekilde düzenlerseniz merdivenler yapı elemanlarına mesnetlenecek ve mod sayısı yetersizliği sorunu düzelecektir. Merdivenlerinizden diğer yapı elemanlarına bağlantısını sağlayan rijit kolları 3 boyut ekranında analiz modelinden inceleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 20999
Ayrıca yapı ağacında 'Modal11' isminde yeni bir modal durum tanımlayıp mod sayısını bu modal durum için arttırmayı denemişsiniz. Mod sayısı yetersizliğinde yeni bir modal durum tanımlamadan mevcut modal durumların hedeflenen mod sayılarını arttırınız. Konu ile ilgili aşağıdaki linkte yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Projede karşılaştığınız hataların büyük kısmı kaset döşeme diş aralıklarının TS500 11.5’de belirtilen sınırlardan büyük olmasından kaynaklanıyor. Karşılaştığınız diğer hataların çözümüne yönelik bilgi bankası portalında aramalar yapabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Not:
-1. bodrum katta P16 perdesi alt katlarda süreksiz olacak ve kiriş üzerine oturacak şekilde tanımlanmış.
İyi çalışmalar.
Peki bu yeşil çizgi ile gösterdiğiniz max boyu plandan hariç nereden ve nasıl hesaplayacağız? Diyelim ki bu yeşil çizgi ile gösterdiğiniz kısım 0.3 m ama ben mesnetlenme koşulunda 0.7 m girdim bu durum sorun yaratır mı peki?Merhaba
Küçük bir modelde göstereyim. Bu mesafe sadece plandaki uzaklığa bağlı değildir. Perdenin sonlu elemanlarının düğüm noktaları ile merdiven sonlu elemanları düğüm noktaları arasındaki mesafe bu koşulu sağlıyor ise rijit bağlantılar oluşur.
Bu perdenin sonlu eleman genişliğine, merdivenin sonlu eleman genişliğine, plan ve kesitteki uzaklıklara bağlıdır.
Yeşil çizgi ile bir tanesini gösterdiğim rijit bağlantı çubuklarının maksimum boyunu girmiş olursunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 21072