Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Sürekli Temellerde Donatı Yığılması Sorunu

İdecad programında sürekli temellerin bazı elemanlarda donatı yığılması sorunuyla karşılaşıyorum. Çözümünü bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • Donatı Tablosu.png
    Donatı Tablosu.png
    72.5 KB · Görüntüleme: 66
  • Örnek 2.png
    Örnek 2.png
    22.3 KB · Görüntüleme: 68
Merhaba,
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Eğer sadece hesap momentlerine göre donatı dizaynı yapmak istiyorsanız seçeneği iptal edebilirsiniz.
1634302846693.png
Veri girişiyle ilgili sürekli temelleri çizerken perdelerin altında kalacak şekilde sürekli temelin perde uç noktalarındaki düğüm noktası altında kalması gerekmektedir. Perde altlarında sürekli temeli devam ettirmeden uç düğüm noktası bölünüz.
1634303306167.png

Sürekli temeldeki donatı oranlarını düşürmek için sürekli temelin yüksekliğini artıramanızı öneririm.
Sürekli temellerde donatı sayısını azaltmak için daha büyük donatı çapları kullanılabilir.
Projenizde sürekli temel yerine kirişsiz radye temel çözümünü de düşünebilirsiniz.
 
Geri