Yapı denetim kuruluşunda çalışan bir meslektaşımın talebi üzerine ekteki gibi bir statik modelleme yaptım. Bu kadar düzgün akslı olmasa da benzer özellikte, idecad ile yapılmış bir proje gelmiş.
- zemin katta K10 kirişini sürekliliği olmaksızın 250 cm konsol kiriş olarak tanımladım, K19 kirişini de saplama bir kiriş ile sürekli tanımladım ( her iki kiriş üzerinde 19 cm duvar yükü var), raporda sehim ya da başka bir uyarı yok
- 1. katta da K19 ve K21 kirişleri yine bir kirişten 225 cm konsol olarak tanımlı.
Öncelikle doğru bir modelleme olmadığını biliyorum, bunu özellikle yaptım.
Bu konsollarla ilgili raporlarda hata vermemesinin sebebi nedir.
iyi çalışmalar