Merhaba
Radye temelde donatı yetersiz hatası alıyorum ve çözüm bulamıyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim.
uygulamada
ilave demir araları 5 cm kadar indiriliyor,
Proje için diğer önerilerim;
--iki yüklemeli 4.8.5.1. ... tikini işaretleyin,
--5. kat (çatı) kullanılmayacaksa duvar yüklerini kaldırın,
--Merdiven mesnetlenmemiş, (buradaki gibi mesnetli olursa binanın davranışı değişebilir.)
--Sonlu eleman genişliklerini 0.25 m yapın,
--Ekteki
GRUP PERDE gibi S1 konunu kaldırıp P4 perdesini kısa başlık perdesi olarak verin,
--10 m2 altında balkon varsa hareketli yüklerini 0.5 t/m2 alın,
--6. katta D1 döşemesinde asansör makinesi mi var? (h.y=0.5 t/m2) bu döşeme kat arasında olabilir,
--Kapasite oranları 1 üzerine çıkmış Genel betonarme ayarların dan fiber beton modelini işaretleyip analiz yaptırın.