V11'i Online Satın Alın

V11 ile Gelen Yenilikler ve Geliştirmeler Webinarı

Donatı yetersiz hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kaanul
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

kaanul

Yeni Üye
Merhabalar.
Bodrum katının tek tarafı perde ile çevrili olduğundan kat genel ayarlarından bodrum katı rijit değil olarak işaretledim fakat bu şekilde yapınca projenin bodrum katındaki perdelerle çevrili kısmında kolonlarda donatı yetersiz hatası alıyorum. Kolonların kesitlerini büyütmeme rağmen aynı hatayı almaya devam ediyorum. Bu hatayı nasıl giderebilirim?
 

Ekli dosyalar

  • DY.cde
    DY.cde
    3.5 MB · Görüntüleme: 10
Merhaba....
- Öncelikle taşıyıcı sistem seçimini x ve y yönünde A15 olarak düzenleyiniz.
- Kolon parametre ayarlarından minimum enine donatı aralığını 5 cm olarak ayarlayın.
- Kolon parametre ayarlarını üst kat donatılarını minimum olarak kullan seçeneğini ayarlayın.
eksik donatı sorununuz düzelecektir. ( vs. 10.92)
İyi çalışmalar....
 

Ekli dosyalar

  • KOLON PARAMETRE.png
    KOLON PARAMETRE.png
    420.6 KB · Görüntüleme: 67
Merhaba
Bu hatayı nasıl giderebilirim?
Önerilerim,
--Bodrum katta perde üstündeki kirişleri kaldırın,
--konsol kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri tikini kaldırın,
--R katsayısını sihirbazdan giderek her iki yönde 7 seçip,.
--4.3.6.2 göre çözüm yapın,
Yukarıdaki maddeler düzeltildiğinde hatasız sonuç alınabiliyor.
 
Merhaba....
- Öncelikle taşıyıcı sistem seçimini x ve y yönünde A15 olarak düzenleyiniz.
- Kolon parametre ayarlarından minimum enine donatı aralığını 5 cm olarak ayarlayın.
- Kolon parametre ayarlarını üst kat donatılarını minimum olarak kullan seçeneğini ayarlayın.
eksik donatı sorununuz düzelecektir. ( vs. 10.92)
İyi çalışmalar....
Merhaba

Önerilerim,
--Bodrum katta perde üstündeki kirişleri kaldırın,
--konsol kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri tikini kaldırın,
--R katsayısını sihirbazdan giderek her iki yönde 7 seçip,.
--4.3.6.2 göre çözüm yapın,
Yukarıdaki maddeler düzeltildiğinde hatasız sonuç alınabiliyor.
Teşekkürler.
 
iyi akşamlar bodrum katta kolonlarda donatı yetersiz ve kolonda kesme güvenliği sağlanmıyor ne yapabilirim acil olarak bakar mısınız?
 

Ekli dosyalar

iyi akşamlar bodrum katta kolonlarda donatı yetersiz ve kolonda kesme güvenliği sağlanmıyor ne yapabilirim acil olarak bakar mısınız?
geometri hataları, duvar yükleri (kontrol ediniz), 4.8.5.1- 4.9.1.3.a, s14-s15 kolonları, bodrum perdeleri, fiber model, radye temel düzenlendi,
merdiven kotları ve mesnetlemeleri düzenleyip bina ile birlikte çözünüz.
öneri proje ekte.
1677102955344.png
1677102641373.png
 

Ekli dosyalar

  • 1677102717481.png
    1677102717481.png
    272.1 KB · Görüntüleme: 18
  • UNVER 1241.cde
    UNVER 1241.cde
    2.5 MB · Görüntüleme: 10
Bana datasını atabilir misiniz yapamadım çok acil bir projede size zahmet bir o sorunlarım kaldı
 
Geri
Üst