Sürekli temel parametrelerinde Minimum etriye aralığı ve minimum tevzi aralığı 1 cm. girilmiş. Bu değerler Ts500 minimum aralık ve donatı yerleşimi için uygun değil.
TBK176 sürekli temelinde kesme kuvveti etkisiyle yeterli donatı çapı seçilmediği için aralık değeri sıfır hesaplanıyor. Metrajdaki anormal değerler de buradan kaynaklanıyor.
Şablon proje ile yeni proje açtığınızda yüklenen default proje ayarlarını kullanın. . Temellerdeki kesme kuvveti sorunlarının çözümü içi de donatı seçimi diyaloğunda daha büyük donatı çaplarını seçin.
-Dilatasyonlu yapıların taşıyıcı sistem tipi seçimi, perde devrilme kontrolleri, rijit kat tanımları vb. yönetmelik kontrolleri açısından ayrı proje dosyalarında çözümlenmesi uygun olur.
-Üst yapı etkileşimli çözüm yapılmasını öneririz.
Merhaba
ilave olarak
--tek yükleme durumlu hesap 4.3.6.2 ile
--p3 perdesinde x yönünde çerçeve oluşturmanızı,
--asmolen boşlukları kenarlarına kiriş koymanızı öneririm.