1- Petek kiriş ile bu yapıyı modellemenizi tavsiye etmeyiz. Dolu gövdeli IPE kesitler daha uygun olacaktır.
2- Betonarme kolonlar zayıf eksenlerinde birbirine bağlı değil. Betonarme kiriş girildi, bu şekilde bir yönde eleman olmadan proje üretilemez.
3- Çatıda yatay çapraz olmayan açıklıklarda stabilite kirişlerinin olması gerekir. Diyafram davranışını yakalayamazsınız aksi takdirde. Örnek olması için giriş yapıldı.
4- Sadece ankraj şeklinde bir birleşim programda mevcut değildir. Alın levhalı 4 bulonlu birleşim ile bu bağlantıyı yapabilirsiniz.
Ancak anlaşılmayan bir şekilde çelik kolonlar ile de hatalı birleşim girmişsiniz. Çelik kolonlar sistemden kaldırıldı. Çelik kirişleri çelik kolonlara bağlamak istiyorsanız kirişlerin kotunu en az 50 cm yukarı almanız gerekir ki çelik kolon - çelik kiriş sağlıklı bağlantı girilebilsin.