V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

İtme analizi raporunda kapanıyor

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vforv
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba,
Eklediğiniz modelde itme analizi tamamlanmadığı için rapor alınamamaktadır. K62 , K26, K22 kirişlerinde düşey yüklerden dolayı plastik mafsal oluştuğu için analiz sonladırılıyor.
1660026612233.png

Yeni bir binanın Şgdt ye göre performansını inceliyorsanız, ilgili kirişlerin boyutlarını ve donatılarını arttırıp, düşey yüklerden dolayı plastik pafsal oluşumunu önleme yoluna gidebilirsiniz.
İyi çalışmalar
 