V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Shell Elemanların Sap2000 Modeli İle Büyük İç kuvvet Farklılığı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan miralay
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

miralay

Kıdemli Üye
İyi çalışmalar. İdecad'den Sap2000'e s2k dosyası ihraç edip hiçbir değişiklik yapmadan Sap2000'de analiz yaptığımda özellikle Shell elemanların iç kuvvetlerinde çok büyük (4-10 kat arası) iç kuvvet farklılıkları çıkmakta. Acaba bende mi bir hata vardır yoksa Sap2000 exporttan sonra Sap2000'de yapılması gereken başka ayarlar mı vardır ?
 

Ekli dosyalar

  • ÖrnekMesh.cde
    ÖrnekMesh.cde
    617.7 KB · Görüntüleme: 6
  • 2022-08-11 15_34_38-ideCAD Statik - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT].png
    2022-08-11 15_34_38-ideCAD Statik - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT].png
    304.6 KB · Görüntüleme: 48
  • 2022-08-11 15_35_18-SAP2000 v24.0.0 Ultimate 64-bit - Tekdene.png
    2022-08-11 15_35_18-SAP2000 v24.0.0 Ultimate 64-bit - Tekdene.png
    245.3 KB · Görüntüleme: 50
Toprak itkisi ve yüklerde aktarma sorunu var.
Ar-ge ekibi için biz çalışıp notları alacağız.
SAP2000'de hem ısı farkı hesabı için tekrar tanımlama yapınız,
hem de toprak itkisi ve yükleri tekrar sıfırlayıp giriniz.
 
Evet kendi oluşturduğum sap modeli ide ile tutarlı sonuçlar veriyor.
Hatta gerekli donatı alanları bile çok yakın.
Dediğiniz gibi yük aktarımında bir sorun var sanırım.

Bu arada perde ve döşeme elemanların ön ve arka yüzlerine farklı paspayı verme imkanı olsa güzel olurdu.
 

Ekli dosyalar

  • 2022-08-11 16_58_28-SAP2000 v24.0.0 Ultimate 64-bit - ManholeH11-R1.png
    2022-08-11 16_58_28-SAP2000 v24.0.0 Ultimate 64-bit - ManholeH11-R1.png
    117.6 KB · Görüntüleme: 46
  • 2022-08-11 16_57_54-ideCAD Statik - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT].png
    2022-08-11 16_57_54-ideCAD Statik - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT].png
    268.9 KB · Görüntüleme: 47