V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

nonlinear itme analizi gevrek eleman

vural

Yeni Üye
merhaba:
kat ilavesi yapacağımız devam eden projemizde nonlinear itme analizi ile yaptığım analizde kontrolü hasar şartı sağlanıyor. fakat raporda YAPI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ bölümünde 1 adet kolon gevrek eleman olarak görünüyor. rapor detaylarında bu gevrek elemanın hangisi olduğunu bulamadım. süne klik kontörlünde kolonların tamamı süneklik şartını sağlıyor görünüyor. gevrek elemanın hangisi olduğunu nasıl görebilirim. Raporu ek de gönderiyorum. İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • akbulut.png
    akbulut.png
    41.1 KB · Görüntüleme: 59
Mevcut bina için performans analizi yaparken itme analizi seçeneklerinden mevcut bina seçeneklerinden birini seçin.
Bu durumda sorununuz çözülecektir.

1660824593258.png

yeni bina için yapılan performans analizinde bahsettiğiniz gevrek eleman bodrum perdesine bağlı bir kolonda oluşmaktadır. Burada eleman perdeye bağlı olduğundan süneklik kontrolü yapılmamalıdır. Ancak burada raporlama ile ilgili bir durum olduğu için gevrek eleman gösterilmiş. Bu durum için gerekli notu aldım.

Saygılarımla...
 