V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

asansör perdeleri kesme güvenliği sağlamıyor ve donatı yetersiz

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aayyc
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

aayyc

Üye
asansör perdelerimdeki kesme güvenliği ve donatı sorununu çözemedim yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum
 

Ekli dosyalar

-P12 ve P14 subasman perdelerinin özelliklerinden "Hasır donatı kullan" seçeneğinin işaretini kaldırıp analiz ediniz. Kesme güvenliği sorunu çözülmektedir.

1663146040770.png

İlave olarak;
P06 subasman perdesini grup perde olarak tanımlamayınız. Enkesit şekli U,T,C,L vb. taşıyıcın sistem perdelerinin grup perde olarak modellenmesi gerekir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Hatalı tanımlanmış DZ03 radye döşemesini silmek için aşağıdaki işlem adımlarını uygulayabilirsiniz;
-Mimari modda "geometri kontrolü" komutunu çalıştırın.
-Açılan diyalogda "yetersiz olan döşeme veya hatalı döşeme aksı" satırını seçin.
-"objeyi seç" satırını tıklayın. mouse'un sol tuşu ile plan penceresini tıkayın.
-Klavyeden "delete" tuşuna basın.
-Hatalı tanımlanan döşeme/döşemeler silinecektir.

1663146751525.png

Radye asansör kuyusunun düz olarak modellenmesini öneririz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst