Temel taban basınçlarında çok ufak değerler çıkıyor
Radye sonlu elemanları oluşmadığı için radye tasarımı yapılamıyor.
Radye döşeme ayarlarında sonlu eleman genişliğini 25 cm. veriniz. Radye ağları oluşacak ve tasarım yapılacaktır.
-Geometri kontrolünde mesaj olarak verilen kiriş döşeme kenarı çakışmaları olduğu görülüyor.
Bodrum kat perdelerine etkitilen yatay yük G yüklemesinde tanımlanmış. Amacınız bodrum perdelerine toprak yükü etkitmek ise;
Toprak yükü için ayrı bir yükleme ve yükleme kombinasyonları tanımlanması gerekir.
Teşekkür ederim levent bey dediğiniz gibi düzelttim taban basıncı normale döndü. peki ampartman çıkma durumum yok şuan ampatman çıkmadan taban basıncını nasıl geçebilirim taşıma gücü yetersiz hatası alıyorum.
Temel taşıma gücü ve max taban basıncı arasındaki fark büyük . 1.4G+1.6G yüklemesinden oluşan taban basıncı dahi zemin taşıma gücü değerinin üzerinde . Zemin iyileştirme seçeneği değerlendirilebilir. Zemin etüdünü hazırlayan kişi/kurum ile görüş aşıl verişinde bulunmanızı öneririm.