saplama kirişte donatı

k2 kirişini projede saplama kiriş olarak modelledim. ama donatıları çok fazla geldi. sizce nasıl bir çözüm yapabilirim. kolon mu koymak gerek yoksa donatıyı düşürme şansım var mı? k10 kirişi de aynı durumda.
 

Ekli dosyalar

merhaba, geometri kontrolündeki kolon düşey süreksizlik hatalarını ve döşeme hesap aksı hatasını giderdikten sonra örnek-öneri-1 adlı görselde işaretlediğim 25x50 iki ayrı kiriş önce seçilip sonra komut satırına join yazılıp enter tuşuna basılarak yekpare kiriş haline getirip,25x50 boyutundaki saplama kirişleri saplandığı kirişlerden küçük boyutta olacak şekilde 25x45 olarak değiştirildi. bu değişikliklerden sonra örnek-öneri-2 adlı görselde görüldüğü gibi bahsettiğiniz kiriş ve k10 adlı kirişi de (siz ekteki dosyadan görebilirsiniz) donatı düzeni olarak normal hale geldi.
-genel betonarme parametrelerinden ve kolon parametrelerinden fiber beton opsiyonu işaretlendi. kapasite oranını aşan kirişlere gövde donatıları ekleyerek kapasite problemi aşıldı.

ilgili düzenlemelerin yapıldığı proje dosyası ektedir. kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
 

Ekli dosyalar

  • ÖRNEK-ÖNERİ.cde
    ÖRNEK-ÖNERİ.cde
    564.5 KB · Görüntüleme: 10
  • örnek-öneri-1.png
    örnek-öneri-1.png
    340.7 KB · Görüntüleme: 56
  • ÖRNEK-ÖNERİ-2.PNG
    ÖRNEK-ÖNERİ-2.PNG
    28 KB · Görüntüleme: 54
Son düzenleme:
merhaba, geometri kontrolündeki kolon düşey süreksizlik hatalarını ve döşeme hesap aksı hatasını giderdikten sonra örnek-öneri-1 adlı görselde işaretlediğim 25x50 iki ayrı kiriş önce seçilip sonra komut satırına join yazılıp enter tuşuna basılarak yekpare kiriş haline getirip,25x50 boyutundaki saplama kirişleri saplandığı kirişlerden küçük boyutta olacak şekilde 25x45 olarak değiştirildi. bu değişikliklerden sonra örnek-öneri-2 adlı görselde görüldüğü gibi bahsettiğiniz kiriş ve k10 adlı kirişi de (siz ekteki dosyadan görebilirsiniz) donatı düzeni olarak normal hale geldi.
-genel betonarme parametrelerinden ve kolon parametrelerinden fiber beton opsiyonu işaretlendi. kapasite oranını aşan kirişlere gövde donatıları ekleyerek kapasite problemi aşıldı.

ilgili düzenlemelerin yapıldığı proje dosyası ektedir. kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim.
teşekkür ederim
 
Geri
Üst