TEK DOĞRULTULU ASMOLEN DÖŞEMELER (TDAD) İÇİN;
DTS1 ve DTS2 olan bölgelerde perdeli olması şartı ile birlikte 17.5 m yi gecemezsin.(bu bölgelerde her türlü perde kullanılmalı.)
DTS3 ve DTS4 olan bölgelerde 17.5 metreye kadar çerçeve sistem ile çözülebilir.bunu dışında perdeli dahi olsa 28 m yi gecemezsiniz.
Ayrıca bks=2 ve bks=3 yani I=1 ve I=1.2 yapılarda perdesiz çerceve sistemi kullanılabilir. I=1.5 olan yerlerde perdesiz sistem kullanılamaz.
-burada perde şartı için; perdeler toplam devrilme momentinin yani hem x hem y yönünde en az %75 ini almak zorunda.
Bu şartların ancak dışına çıkılmak istendiğinde kaset döeşemeye geçilebilir.yönetmelik şuan için kaset döşemeyi kirişli döşeme gibi yorumluyor.kaset döşemedede nervürler arası serbest mesafenin 70 cm yi gecmemesi gerekir.