Re: " X,Y yönünde toplam Nd, 0.45* toplam Nk dan büyük" soru
zekaikc":1lv55un6' Alıntı:
Projemizde böyle bir hata alıyoruz. Çözüm yöntemi ne olabilir acaba?
Merhaba,
Projenizde TK64, Tk65,TK21, TK22, TK812, TK813 sürekli temellerin uçlarını boşta görünüyor. Ucu boşta tanımlı sürekli temeller rapordan görülebilir. Bu temellerin bağlantılarını düzeltin.
Yapı-temel birlikte çözüm yaptığınız için mesnetsiz sürekli temeller kolon düşey yüklerini etkilemekte, bazı kolonlarda düşey yüklemede yukarıya doğru çalışmakta, bu durum da toplam(Nk) değerinin negatif çıkmasına neden olmaktadır. Sürekli temel bağlantılarını düzelttinten sonra 1 aksı üzerindeki temellerin genişliğini 80 yerine 100 cm yapın. Sorun kalmayacaktır.
Ayrıca yapınızda 1.bodrumda 5 adet rijit diyafram(yapı) bulunmaktadır ve rijit bodrum perdeleri ise bazı kenalarrda, bazı rijit diyaframlarda(yapılarda) kısmen vardır.
Örneğin 5. rijit diyaframda sağ kenarda rijit perdeler varken, 4'de hiç yoktur, 3'de ise kısmen vardır. 1 ve 2'de ise sadece üst kenarlarda var. Analiz ayarlarında x yönünde rijit kat var kabul etmişsiniz, y yönünde rijit kat yok kabul etmişsiniz. Analiz ayarlarındaki rijit kat tanımı tüm proje için geçerli olacaktır. Halbuki 5 rijit diyafram için 5 farklı rijit kat kabulü söz konusu olmalıdır. Bu nedenle ya rijit diyaframları ayrı projeler olarak girin ya da kısmi perdeler olduğu için rijit kat tanımı yapmayın(x ve y yönünde -2 verin).
Ekteki projede "X,Y yönünde toplam Nd, 0.45* toplam Nk dan büyük" sorunu düzelmiştir.
Yapılan işler:
1. Ucu boşta olan sürekli temellerin bağlantıları düzeltilmiştir.
2. 1 aksı üzerindeki sürekli temeller 80 yerine 100 cm genişliğinde tanımlanmıştır.
3. Rijit bodrum katı nosu x ve y yönünde -2 verilmiştir.