Merhabalar değerli meslaktaşlarım
bazen katlar arası kolon boyuna donatı saysı artmadan kolon boy açılmında ekstra donatı ekleniyor ve bu eklenen donatıların yerleşimi kolon aplikasyonunda göstermemektedir
kontrol mühendisi olarak bu filizleri nereye atrıacağım veya program neye göre böyle bir donatı gösterdiğini anlatabilir misiniz
işin garip tarafı bu donatılar hesapta yok
 

Ekli dosyalar

  • aa.PNG
    aa.PNG
    84.3 KB · Görüntüleme: 104
Bu durumda üst kat kolon aplikasyon planını incelemeniz gerekir. Proje müellifi analiz opsiyonlarında "üst kat kolon donatılarını minimum olarak kullan" opsiyonunu işaretlemediyse üst katlarda fazla olan donatı ( yatay deprem kuvvetleri ve kat yüksekliğinin fazla olması nedeni ile ) gösterilmiş olabilir. Ancak benzer bir durumla bende karşılaşmıştım ve proje üzerinde iki boyutlu çizim olanakları ile analizde ve aplikasyonda olmayan bu donatıları düzeltmek zorunda kaldım. ( muhtemelen açılı poligon kolon ve perde bağlantısı nedeniyle oluşmuş )

Sizin kontrol mühendisi olarak, proje mühendisinin atladığı bu hususta analiz sonuçlarına göre değerlendirme yapmanızın daha doğru olacağı kanaatindeyim.
 
Bu durumda üst kat kolon aplikasyon planını incelemeniz gerekir. Proje müellifi analiz opsiyonlarında "üst kat kolon donatılarını minimum olarak kullan" opsiyonunu işaretlemediyse üst katlarda fazla olan donatı ( yatay deprem kuvvetleri ve kat yüksekliğinin fazla olması nedeni ile ) gösterilmiş olabilir. Ancak benzer bir durumla bende karşılaşmıştım ve proje üzerinde iki boyutlu çizim olanakları ile analizde ve aplikasyonda olmayan bu donatıları düzeltmek zorunda kaldım. ( muhtemelen açılı poligon kolon ve perde bağlantısı nedeniyle oluşmuş )

Sizin kontrol mühendisi olarak, proje mühendisinin atladığı bu hususta analiz sonuçlarına göre değerlendirme yapmanızın daha doğru olacağı kanaatindeyim.
Teşekkürler
dediğiniz gibi "üst kat kolon donatılarını minimum olarak kullan" seçilmemiş ancak eklediğim resime bakarsanaz üst katta donatı sayısı azalmış
 
Sorun, kolon donatı yerleşiminin katlar arasında farklı olmasından kaynaklıdır.
Plan yerleşiminde aynı hizaya gelmeyen donatılar için gerekli olmayan filizlerin çizilmesi ile ilgili bir durum notlarımızda kayıtlı.
Aşağıdaki örnek hata olarak bizde kayıtlı olan durumu gösteriyor. büyük ihtimalle elinizdeki projedeki durum ile aynı.
Sağdaki plan çiziminde planda gösterilen kırmızı renkli donatılar, alt kattan gelen donatıları gösteriyor.
Üst katın donatı yerleşinde kayma olduğu için bu donatılar için filiz çiziliyor.
Bu filizler gerekli değil.
Çizilmemesi ile ilgili istek notlarımızda kayıtlıdır.

1667917777525.png
 
Sorun, kolon donatı yerleşiminin katlar arasında farklı olmasından kaynaklı olabilir.
Plan yerleşiminde aynı hizaya gelmeyen donatılar için gerekli olmayan filizlerin çizilmesi ile ilgili bir durum notlarımızda kayıtlı.
Aşağıdaki örnek hata olarak bizde kayıtlı olan durumu gösteriyor. büyük ihtimalle elinizdeki projedeki durum ile aynı.
Sağdaki plan çiziminde planda gösterilen kırmızı renkli donatılar, alt kattan gelen donatıları gösteriyor.
Üst katın donatı yerleşinde kayma olduğu için bu donatılar için filiz çiziliyor.
Bu filizler gerekli değil. Çizilmemesi ile ilgili istek notlarımızda kayıtlıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 28665
teşekkürler Yasin bey
 
Merhaba, aynı konuyla ilgili bir sorum olacak. 'üst kat kolon donatılarını minimum olarak kullan' seçeneği işaretli projede ve fakat, alt kat donatıları üst katta yükselmiş ve bir de ilave donatı eklenmiş gibi gözüküyor. Yasin beyin cevabına göre ilave gibi gözüken donatılar aslında görmezden mi gelinmeli? aksi takdirde donatı sayısı çok fazla oluyor. hesap raporlarında da dikkate alınmamış gibi duruyor.
2. olarak aplikasyondaki poz numaraları ile düşey açılımlardaki poz numaraları uyuşmuyor.
projeyi inceleyip dönüş yapabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Katlar arasında donatı adedi farkından dolayı donatılar alt kata göre kaymış bundan dolayı aslında gerekli olmayan filizler ilave edilmiş.
Bu durum notlarımızda hata olarak kayıtlıdır.
Önerim projeniz zaten 2.5 katlı . Tüm katlarda kolon donatılarını eşitleyerek donatı sürekliliğinin sağlanması şeklinde olur.
Forum sayfasında benzer bir durum açıklanmıştır.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kolon düşey açılımını aldığınızda aşağıdaki uyarı gelmektedir. Tüm katlarda çizim alındığında pozların tutarlılığı için "Global pozlama" seçilmelidir.