Merhaba,
-çok fazla hatanın çıkmasının sebebi levent beyin bahsettiği merdivenle ilgili olan düzenlemeler; merdiven mesnetlenme koşullarında sabit mesnet opsiyonunun işaretli olması,mesnetlenme uzaklığını fazla değerde almanız ve yapı geometri kontrolünde 13.kattaki kiriş-döşeme kenarı çakışması hatası.bunlar giderildi.merdiven yüksekliği ve boşluk düzenlemelerini siz regüle edersiniz.
-üst yapı etkileşim opsiyonu işaretlendi.
-13.kattaki kirişlerin üzerine duvar basmayacağı için kiriş duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.ben ekteki öneri modelde kaldırdım.
-genel betonarme parametrelerinden fiber beton opsiyonu işaretlendi.
-c35 beton kullanmanızı öneririm yapının 15 katlı ve zd zemin sınıfı olması sebebiyle. ekteki modelde c35 kullandım.
-kapasite oranı 1 i aşan kirişlere gövde donatısı ilave edilerek bu değer 1 in altına çekildi.
-geoteknik rapordan öğrenip ya da yönetmelikte bölüm 16.11 e göre statik ve dinamik toprak basıncı yüklerini hesaplayıp programda bodrum kattaki çevre toprak perdelerine yatay yük olarak etkitiniz.bu yükleri programa tanımlamayı ve ilgili perdelere yatay yük olarak etkitmeyi kolayca araştırıp öğrenebilirsiniz. bu durum donatı düzenini etkileyecektir.
-öneri model ekteki dosyadadır.bu modelde hatalar giderildi fakat siz radye temel ana donatı aks düzenlemesini, nihai merdiven düzenlemesi ve toprak perdelerine bahsettiğim düzenlemeyi yaptıktan sonra yapıyı yeniden analiz ettiğinizde kolonlarda donatı alan yetersizliği hatası alırsanız ilgili kolonlarda sarılma bölgesindeki mesafeyi 1 cm azaltmanız bu hatayı giderecektir.eğer başka elemanlarda bu hata çıkarsa ilgili elemanlarda donatı alanını arttırarak bu hatayı giderebilirsiniz.
kolay gelsin,iyi çalışmalar dilerim.