bu forumda bugüne kadar gördüğüm en anlamlı cevaplardan biri... tebrikler yaklaşımınız için...
Zemin kattaki taşıyıcı eleman kesme alanları 1. kata göre az olduğu için B1 düzensizliği sorunu oluşuyor.Merhaba. Böyle bir projem var ve projemde b1 düzensizliği alıyorum. Ara kat mevcut,
düzensizliği nasıl giderebilirim?
Proje ile ilgili önerileriniz nelerdir ?
çok haklısınız ama proje için anlaşan ben olmadığım için maalesef pek bir şey diyemiyorum. ben de çaresiz bir durumdayım.
koridorda kiriş atmama izin verilmedi kat yükseklikleri çok az dendi. Benden Büyük mühendisler olduğu için ofiste uygulama bu şekilde çözülsün dediler.Asma kat haricinde Y yönünde çerçeveler sürekli olsa da X yönünde çerçeve süreklikleri de zayıf. En azından bu kolonları perdeleri birbirine bağlayın.
Ekli dosyayı görüntüle 37039
buradaki asma katlar dublekslerin devamı öyle tasarlanmış.
Alternatif olarak zemin kattaki döşemelerin toplam alanı, üst kata göre küçük olduğu için diyafram(kat) oluşturmadığı varsayılarak , zemin ve 1. katı tek bir kat olarak modelleme seçeneği değerlendirilebilir.Hazırladığım proje de zemin kat perdeleri, iki kat yükseklikte olanları ayrı ayrı 1. kat ve zemin kat olarak girdim. Belediyeye götürdüğümde böyle olmaması gerektiğini söyledi. İki kat yüksekliğinde olan perdelerin iki kat yüksekliğinde gözükmesini istedi fakat benim zemin katın arka kısmında dubleksler olduğu için iki kat yüksekliğinde giremedim. Göreli kat ötelemesi sonucumun böyle çıkmaması gerektiğini belirtti. Bu tarz bir projeyi başka nasıl çözebilirim ?
çözüm odaklı cevabınız için teşekkür ederim levent beyAlternatif olarak zemin kattaki döşemelerin toplam alanı, üst kata göre küçük olduğu için diyafram(kat) oluşturmadığı varsayılarak , zemin ve 1. katı tek bir kat olarak modelleme seçeneği değerlendirilebilir.
Bu durumda +270 kotundaki çerçeve oluşturan döşemeler kat içinde negatif kot verilerek tanımlanıp, döşeme özelliklerinden "rijit diyafram oluşturma" seçeneği işaretlenir.
Ekli dosyayı görüntüle 37080