V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

PERDE KİRİŞ KENETLENME BOYU KOŞULU HATASI

Donatı çapı Ø12 ye indirildiğinde ab hatası düzelmektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 42144

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 42146

Yasin bey,
ab kontrolünde kenetlenme boyu hesabı anladığım kadarı ile "Lb=0,12*(fctd/fyd)*Φ ≥20Φ " formülüne göre belirlenip, kontrol edilmektedir.
Kullanıcının aşağıdaki diğer durumları (Konum1 ve 2, Donatı çapının 32mm büyük olası, kendisi dikkat etmesi gerekiyor. Doğru mudur?


TS500.9.1.2 - Çekme Donatısının Kenetlenmesi
9.1.2.1 - Düz Kenetlenme

Kenetlenme, donatının gereksinme duyulmayan noktadan düz olarak Lb kadar uzatılması ile sağlanabilir.
Kenetlenme boyu olarak tanımlanan bu boy, nervürlü çubuklar için aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmalıdır.

Lb=0,12*(fctd/fyd)*Φ ≥20Φ (9.1)

*Düz yüzeyli çubuklarda, bu değerin iki katı kullanılmalıdır.
*Donatı çapının, 32 mm < Φ ≤ 40 mm olduğu durumlarda yukarıdaki denklemlerden hesaplanan kenetlenme boyu, 100/(132- Φ) katsayısı ile çarpılarak artırılır.
***Denklem 9.1 den hesaplanan kenetlenme boyları, Konum II ye giren çubuklar için 1,0 ile, Konum I e giren çubuklar için ise 1,4 ile çarpılmalıdır.
Konum I : Genel durum (Konum II de olmayan bütün çubuklar)
Konum II : Betonlama sırasında eğimi yatayla 45°- 90° arasında olanlar ile, daha az eğimli veya yatay olup da betonlama sırasında kesitin

alt yarısında veya kesitin serbest üst yüzünden 300 mm den daha uzakta olan çubuklar
*Kesitteki donatının, hesaplanan gerekli donatıdan fazla olduğu durumlarda, yukarıdaki denklemlerden belirlenen kenetlenme boyları, hesaplanan donatı alanının mevcut donatı alanına oranı ile çarpılarak azaltılabilir. Ancak, bu azaltma ile bulunan kenetlenme boyu, Denklem 9.1 den hesaplanan boyun ½ sinden ve 20 Φ den az olamaz. Afet Bölgelerinde Yapılacak Olan Yapılar Hakkında Yönetmelikte (1997) tanımlanan, deprem dayanımına katkıda bulunan süneklik düzeyi yüksek çerçeve elemanlarında ve perdelerin kritik yükseklikleri içinde bu azaltma yapılamaz.

***Beton örtüsünün donatı çapından az olduğu veya aynı sıradaki donatı çubukları arasındaki net uzaklığın donatı çapının bir buçuk katından küçük olduğu durumlarda, Denklem 9.1 den hesaplanan kenetlenme boyları 1,2 ile çarpılarak artırılmalıdır.

Düz kenetlenmeye ancak nervürlü çubuklarda izin verilir.
 
ab kontrolünde kenetlenme boyu hesabı anladığım kadarı ile "Lb=0,12*(fctd/fyd)*Φ ≥20Φ " formülüne göre belirlenip, kontrol edilmektedir.
Kullanıcının aşağıdaki diğer durumları (Konum1 ve 2, Donatı çapının 32mm büyük olası, kendisi dikkat etmesi gerekiyor. Doğru mudur?
Evet, bu formüle göre hesaplanmaktadır. donatı çapının 32mm'den büyük olması ve konum ile ilgili durumlar kontrol edilmez
Kiriş donatılarında gönye yapıldığı için konum 2 olarak değerlendirilebilir
 
Evet, bu formüle göre hesaplanmaktadır. donatı çapının 32mm'den büyük olması ve konum ile ilgili durumlar kontrol edilmez
Kiriş donatılarında gönye yapıldığı için konum 2 olarak değerlendirilebilir
Döşemeler (Kirişli/Kirişsiz Plak ve Tek/Çift yön Nervürlü) için kenetlenme boyu kontrolü yapmakta mıdır?
 
Döşemelerde kenetlenme boyu kontrolü yapılmamaktadır. İsteğinizi değerlendirmek üzere notlarımıza alıyorum.
 
TBDY2018.7.11 Döşemeler başlığında, Döşemelerin perde ile bağlantı yerlerindeki gerilme hesaplarında "yeterli kenetlenme boyu" ibaresi önemle vurgulanmış.
Teşekkür ederim
 
TBDY 7.11.3 - 7.11.4 - 7.11.5 maddeleri döşemelerin iki boyutlu sonlu elemanlarla çözüldüğü yarı rijit diyafram çözümü ile yapılabilecek kontrollerdir. ideCAD Statik bu kontrolleri TBDY uygun şekilde yarı rijit diyafram modelini kullanarak yapar. Ancak TBDY yarı rijit diyafram ile çözümü yalnızca A2-A3 düzensizliği olan binalarda ve kirişsiz döşemelerde zorunlu kılar. Bu nedenle bu maddelerde belirtilen kenetlenme boyu ifadesi ile birlikte tüm kontroller yalnızca yarı rijit diyafram çözümünde geçerli olabilir. Ayrıca kenetlenme boyu kontrolü yalnızca bu maddelere özel döşemeler için değil betonarme hesaplarında kullanılan tüm donatılar için geçerli bir durumdur. Tbdy 7.11 kapsamında bahsettiğiniz döşeme donatılarında kenetlenme boyunun kontrolünün yapılması isteğini notlarımız arasına aldık.

Saygılarımla...
 
TBDY 7.11.3 - 7.11.4 - 7.11.5 maddeleri döşemelerin iki boyutlu sonlu elemanlarla çözüldüğü yarı rijit diyafram çözümü ile yapılabilecek kontrollerdir. ideCAD Statik bu kontrolleri TBDY uygun şekilde yarı rijit diyafram modelini kullanarak yapar. Ancak TBDY yarı rijit diyafram ile çözümü yalnızca A2-A3 düzensizliği olan binalarda ve kirişsiz döşemelerde zorunlu kılar. Bu nedenle bu maddelerde belirtilen kenetlenme boyu ifadesi ile birlikte tüm kontroller yalnızca yarı rijit diyafram çözümünde geçerli olabilir. Ayrıca kenetlenme boyu kontrolü yalnızca bu maddelere özel döşemeler için değil betonarme hesaplarında kullanılan tüm donatılar için geçerli bir durumdur. Tbdy 7.11 kapsamında bahsettiğiniz döşeme donatılarında kenetlenme boyunun kontrolünün yapılması isteğini notlarımız arasına aldık.

Saygılarımla...
Sayın Oğuzcan HADİM,

Döşemeler açısından konuyu ele aldığımızda “yarı rijit çözüm hangi durumlarda uygulanır?” sorusu olarak değil “7.11.3 maddesi hangi durumlarda uygulanır?” olarak bakmalıyız.

TBDY2018 “7.11.3 maddesi tahkiki sadece yarı rijit çözümünün zorunlu olduğu durumlarda yapılmalı diğer durumlarda yapılmasına gerek yok” dememektedir. Siz ister rijit çözün ister yarı rijit çözün 4.5.6.5 ve 7.11.3 maddelerine göre “7.11.3 maddesi tahkikini: (A2 ve A3 düzensizliklerin olsun yada olmasın Kirişli ve kirişsiz döşemeli binaların döşemelerinde deprem etkisi altında oluşan düzlem içi ortalama çekme, basınç ve kayma gerilmeleri tahkikini) ” yapmak zorundasınız demektedir diye düşünüyorum.

İdecad açısından 7.11.3 tahkiklerini yapabilmek için yarı rijit çözülmelidir derseniz anlarım.
İdecad açısından 7.11.3 tahkiklerini yapabilmesi içinde : “Yarı rijit + Düzlem içi kuvvetleri dikkate al + Kat parametrelerinde ki A2 ve A3 düzensizlikleri “ işaretlenmelidir diye biliyorum.

Yanlış düşünüyorsam düzeltmenizi rica ederim.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim.

Bilgi notları:

4.5.6.5 – 4.5.6.2 (A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde) veya 4.5.6.4’e (Rijit diyafram modeline) göre deprem hesabından elde edilen düzlem içi kuvvetlerin döşemelerden düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenli biçimde aktarıldığı hesapla gösterilecektir. Gerekli durumlarda betonarme döşemelerde ek bağlantı donatıları ve aktarma elemanları kullanılacaktır.

4.5.6.2 – 3.6.2.2’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir.
4.5.6.4 – Rijit diyafram modeline göre yapılan hesap sonucunda herhangi bir doğrultuda döşemeden herhangi bir düşey taşıyıcı sistem elemanına (kolon veya perde) aktarılan kuvvet, döşemenin altındaki ve üstündeki katlarda o eleman için ilgili doğrultuda elde edilen kesme kuvvetlerinin farkı olarak hesaplanacaktır.

7.11.3 – (Parantez içini ben ekledim: "A2 ve A3 düzensizliklerin olsun yada olmasın") Kirişli ve kirişsiz döşemeli binaların
döşemelerinde deprem etkisi altında oluşan düzlem içi ortalama çekme, basınç ve kayma gerilmelerinden
bahseder.


7.11.4 – A2 ve A3 düzensizliklerin bulunan kirişli döşemeli binalarda,
döşemeler için
7.11.3’de verilen koşullar sağlanması gerektiğinden;
kirişlerde oluşan eksenel basınç ve çekme kuvvetleri Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınması gerektiğinden;
kirişlerde oluşan eksenel basınç gerilmesinin kolon gibi hesaplanan eksenel basınç taşıma gücünü aşmamasından;
kirişlerde oluşan eksenel basınç gerilmesinin 0.5 fck ’dan büyük olduğu durumlarda kiriş enine donatı koşullarını ne olması gerektiğinden,
bahseder.

7.11.5 – Kirişsiz döşemeli binalarda veya deprem yüklerinin döşemelerden düşey taşıyıcı elemanlara güvenli bir şekilde aktarıldığının hesapla gösterilmesi gereken kirişli döşemeli binalarda,
döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti, hesaplanmasından ve aşmaması gereken sınırdan;
Döşeme ve perde birleşimlerde kesme sürtünmesi hesaplanması ve kontrolünden,
bahseder.
 
Geri
Üst