BASİT PROJE FAZLA DONATI

Merhaba eklediğim projede ki hataları düzelteyim derken ekstra donatılar çıkıyor. Metraj da 35 ton donatı çıkıyor donatı miktarını artırmadan nasıl revize edebilirim ? Yardımcı olur musunuz ?
 

Ekli dosyalar

m2'ye 50 kg normal.
kirişli çözseniz sistemi belki daha da azalır. deprem bölgelerinde mantar döşeme tavsiye edilmiyor.
 
Bu m2yi nasıl ölçtüğünüze göre bile değişir, temel cinsine göre de değişir. Vs vs. En sağlıklı karşılaştırma "donatı ağırlığı/beton hacmi" olacaktır
 
Son düzenleme:
S038 kolonunu kısa başlık perdesi olarak tanımlamanız germektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör perdelerini grup olarak tanımlayın
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1712149532696.png

Döşemeleri çizim ve metraj için döşemeyi tek parça olarak tanımlamanız uygun olur.
Forum sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
S038 kolonunu kısa başlık perdesi olarak tanımlamanız germektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Asansör perdelerini grup olarak tanımlayın
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 42164

Döşemeleri çizim ve metraj için döşemeyi tek parça olarak tanımlamanız uygun olur.
Forum sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yasin Hocam çoook ama çok teşekkür ederim alakanız için. Ama perde grubunda aşırı donatı çıkıyor. Başlıkları büyütmeme rağmen ustalar bunları işleyemez. Çok laf yerim. :D Buna ne yapmamız lazım ?
1712183614248.png1712183577822.png
 
@Yasin TEZEL hocam, Bu şekilde revize ettim. Ama hala asansör perde grubunda aşırı donatı var. Bunu ve toplam donatıyı daha nasıl azaltabilirim ?
Asansör grup perdesine alt kotunuz hatalı, düzeltirseniz donatısı da normale dönüyor. -1.80 yazdığınız kot değeri 0 olması gerekir. Eğer ki asansör kuyusunu modellemek istiyorsanız o zaman perdelerin altına ikinci bir radye temel tanımlamanız gerekir, bunun için forumda arama yaparsanız birçok başlık bulabilirsiniz.

1712214910615.png

Kotları düzelttikten sonra perde donatıları:

1712215045640.png

Saygılarımla.
 
Asansör grup perdesine alt kotunuz hatalı, düzeltirseniz donatısı da normale dönüyor. -1.80 yazdığınız kot değeri 0 olması gerekir. Eğer ki asansör kuyusunu modellemek istiyorsanız o zaman perdelerin altına ikinci bir radye temel tanımlamanız gerekir, bunun için forumda arama yaparsanız birçok başlık bulabilirsiniz.

Ekli dosyayı görüntüle 42184

Kotları düzelttikten sonra perde donatıları:

Ekli dosyayı görüntüle 42185

Saygılarımla.
Yasin hocam merhaba, burada perde donatı ayarlarında hangi değişiklikleri yaptınız acaba ? Kullandığınız donatı ve aralıkları benim kinden farklı. Parametre ayarlarından değişiklik yapmışsınız sanırım.
 