V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

PERDE BAŞLIK DONATISI

Anteras

Yeni Üye
10 KATLI BİNADA PERDE 25/150'LİK PERDELERDE BAŞLIK DONATISI ATMIYOR. Hw/Lw>2 koşulunda Hw temelden itibaren olan perde yüksekliği değilmi ?
 
Bodrum katta kirişlerde bir problem var (metraja bakınca kirişlerde 2milyon kg donatı gözüküyor) onuda çözemedim yardımcı olursanız sevinirim.
 
Perde parametrelerinde hatalı olarak "min. boyut oranı" 7 olarak değiştirilmiş. tbdy 2018 e göre bu oran 6 olmalı.
Bundan dolayı 25/150 perdelerde başlık bölgesi hesaplanmamaktadır.
1712233613731.png

Kiriş donatı metrajı ve çizimlerindeki hata için aşağıdaki kontrolü yapın
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Sorun olan kirişler aşağıda listelenmiştir. Kiriş düğüm noktasını perde içine taşıyarak sorunu çözebilirsiniz.
1712233747477.png

Asansör perdelerini, perde grubu olarak tanımlayınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
m katta kirişlerde bir problem var (metraja bakınca kirişlerde 2milyon kg donatı gözüküyor) onuda çözemedim yardımcı olursanız sevinirim.
Perde parametrelerinde hatalı olarak "min. boyut oranı" 7 olarak değiştirilmiş. tbdy 2018 e göre bu oran 6 olmalı.
Bundan dolayı 25/150 perdelerde başlık bölgesi hesaplanmamaktadır.
Ekli dosyayı görüntüle 42192

Kiriş donatı metrajı ve çizimlerindeki hata için aşağıdaki kontrolü yapın
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Sorun olan kirişler aşağıda listelenmiştir. Kiriş düğüm noktasını perde içine taşıyarak sorunu çözebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 42193

Asansör perdelerini, perde grubu olarak tanımlayınız
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yardımınız için teşekkür ederim dediklerinizi yaptıktan sonra halloldu.
 
Geri