V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

YUMUŞAK KAT SORUNU!

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ercany
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ercany

Üye
Herkese selamlar,

Arkadaşlar projemde binanın zemin katı dükkan olduğu için binanın bir tarafında duvar yok (sadece zemin kat). Zemin kat yüksekliği 4.15m yüksekliğinde bu sebeplerden dolayı yumuşak kat mevcut ancak hesap raporlarında dinamik analiz yöntemiyle hesap yapıldığından B2 düzensizliğinin önemi yoktur diyor. Ancak belediyedeki kontrol bu konuda binada yumuşak kat çok yüksek binanın rijitliğini arttırın diyor. Bu durumda belediyedeki kontrol arkadaş ne kadar haklıdır nasıl uzlaşabilirim.
 
Sayın ercany,
Kontrol Makamı 15 gün içinde size tespit ettiği eksikleri resmi raporu (imzalı olarak) olarak verecektir. Düzeltilmesini istediği şeyler mevzuata/fen ve sanat kurallarına/paket programın kullanım el kitabına dayalı bir "zorunluluk mu", yoksa "öneri mi" olduğunun raporda net olarak belirtilmesini isteyiniz.

Not: İstenilen şeylerin, TBDY2018 eklerinin zorunlu olan ve öneri olan kısımlarına dahil olup olmadığına dikkat edilmesini öneririm.
TBDY2018.1.1.10 – Bu Yönetmelikte yer alan ekler aşağıda (a) ve (b)’de tanımlanmıştır:
(a) Bilgilendirme Eki olarak adlandırılan ekler, Yönetmeliğin ilgili bölümlerinin daha iyi anlaşılması ve uygulanmasına yönelik olarak bilgi verme amacı le düzenlenmiştir. Bu ekler, Yönetmeliğin
uygulanması zorunlu kısımları değildir.
(b) Yönetmelikte yer alan diğer Ek’ler, Yönetmeliğin ayrılmaz parçalarıdır ve
uygulanmaları zorunludur.

İyi çalışmalar dilerim.
 
bir de benim kat yüksekliklerim bodrum 4.15, zemin 3.50, 1. ve 2. katlar 3.00m olacak şekilde ama raporda b2 düzensizlik kısmında kat yüksekliklerinde rd2 ve rd3 yazıyor ve red2 0.80 bunun ne olduğunu bilmiyorum birde farkındaysanız değer çok fazla 8.45 ve 5.95 nki değerleri var bundan kaynaklı olabilir mi?
1.png
 
Projenizde birden fazla rijit diyafram tespit edilmiş. Bu kot verilmiş sahanlık gibi bir döşeme, döşeme boşluğundan dolayı ayrı diyaframlar oluşturan döşemeler veya yapıda dilatasyon olması gibi bir nedenden dolayı oluşmuş olabilir.
analiz modelini incelerken aşağıdaki opsiyonlar ile diyaframlar görülebilir.
1713271382990.png
 
Projenizde birden fazla rijit diyafram tespit edilmiş. Bu kot verilmiş sahanlık gibi bir döşeme, döşeme boşluğundan dolayı ayrı diyaframlar oluşturan döşemeler veya yapıda dilatasyon olması gibi bir nedenden dolayı oluşmuş olabilir.
analiz modelini incelerken aşağıdaki opsiyonlar ile diyaframlar görülebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 42304
cevap için çok teşekkür ederim peki 5.70m yükseklik neyi ifade ediyor benim o kattaki yüksekliğim 3m
 
Sahanlık döşemesini seçin ve döşeme ayarlarında "rijit diyafram oluşturma" opsiyonunu seçerek tekrar analiz yapınız.
1713279427080.png


Bu şekilde rapordaki sorunda düzelmektedir.
1713279742362.png
 
Geri