Üye
aşağıdaki gibi 100 cm yüksekliğinde bir su basman perdesi tanımladığımızda kısa kolon etkisi yapacağı görülüyor bunun önüne nasıl geçeriz kolonlarla perde arasına xps koymak gerekir desek projeyi çizdikten sonra bunu ustanın ya da oradaki mühendis arkadaşın inisiyatifine bırakmış oluyoruz. Kolon ile perde arasında 1cm boşluk bırakıp mı çizsek teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • ideCAD Statik - örnek.ide10trial - STATİK ŞABLON PROJE - [1. BODRUM-Perde Düşey Açılımları-4. ...png
    ideCAD Statik - örnek.ide10trial - STATİK ŞABLON PROJE - [1. BODRUM-Perde Düşey Açılımları-4. ...png
    161.5 KB · Görüntüleme: 148
aşağıdaki gibi 100 cm yüksekliğinde bir su basman perdesi tanımladığımızda kısa kolon etkisi yapacağı görülüyor bunun önüne nasıl geçeriz kolonlarla perde arasına xps koymak gerekir desek projeyi çizdikten sonra bunu ustanın ya da oradaki mühendis arkadaşın inisiyatifine bırakmış oluyoruz. Kolon ile perde arasında 1cm boşluk bırakıp mı çizsek teşekkürler.
bu konu başlığı altında gördüğüm bir cevabı aynen sizle paylaşıyorum.
''Burada alınacak tedbir, kısa kolon davranışının oluşmaması için kolonun serbest şekil değiştirmesinin sağlanması veya kısa kolon oluşumunun engellenmediği durumda, donatının pekleşmesi gözönünde tutularak arttırılan uç kesit eğilme momenti kapasiteleri ile hesaplanan kesme kuvveti esas alınarak tasarımının yapılmasıdır. Böylece, sünek olmayan kesme kuvveti güç tükenmesine sünek olan eğilme momenti güç tükenmesinden önce erişilmemesi sağlanmış olur. Burada etriyelerin sıklaştırılması, kısa kolon davranışı beklenen kolonun iki tarafının ezilebilir malzeme ile örülmesi gibi önlemler alınabilir. Ayrıca yapıya perde ilave edilmesi ya da rijitliğin artırılarak kolonların
deplasmanın azaltılması da bir diğer çözüm yöntemi olabilir.''
 
Subasman perdeleri için bir kaç çözüm önerisi sunabilirim.

1 - Zemin katta kolonlar ve subasman perdeleri aralarında derzler bırakılarak modellenebilir. Ancak bu modelleme yapıldığı zaman yerinde de bu derzlerin uygulanması ve subasman perdelerinin kolona rijitlik verecek şekilde bağlanmaması gerekir.

2 - Normal şartlarda subasman perdeleri kısa kolon etkisi oluşturmaz. Ancak subasman perdelerinin bağlandığı kolonlarda TBDY 2018 7.3.8 'de belirtilen duruma göre kolon temiz açıklıkları kısa ise kısa kolon kabulü yapılmalıdır. Bu kabulü program içerisinde yapabilmek için kolon üzerine gelerek sağ tuş menüden "kısa kolonlar" seçeneğini işaretleyip kolonu kısa kolon olarak modelleyebilirsiniz. Bu durumda ilgili kolon TBDY 7.3.8 'de belirtilen koşullara göre Denklem 7.5 ile hesaplanan kesme kuvvetine göre tasarlanır. Bu da normalden daha yüksek bir kesme kuvvetine maruz bırakıldığı anlamına gelir.
(ek not: normal şartlar altında kolonlar TBDY Bölüm 7.3.7 'de belirtilen ilkelere göre kesme tasarımı yapılır)

1681820275082.png
1681820316982.png

3- kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapmak için 2. bir modelde su basman perdelerinin bulunduğu yüksekliği ayrı bir kat olarak tanımlayabilirsiniz.

Saygılarımla...
 
Subasman perdeleri için bir kaç çözüm önerisi sunabilirim.

1 - Zemin katta kolonlar ve subasman perdeleri aralarında derzler bırakılarak modellenebilir. Ancak bu modelleme yapıldığı zaman yerinde de bu derzlerin uygulanması ve subasman perdelerinin kolona rijitlik verecek şekilde bağlanmaması gerekir.

2 - Normal şartlarda subasman perdeleri kısa kolon etkisi oluşturmaz. Ancak subasman perdelerinin bağlandığı kolonlarda TBDY 2018 7.3.8 'de belirtilen duruma göre kolon temiz açıklıkları kısa ise kısa kolon kabulü yapılmalıdır. Bu kabulü program içerisinde yapabilmek için kolon üzerine gelerek sağ tuş menüden "kısa kolonlar" seçeneğini işaretleyip kolonu kısa kolon olarak modelleyebilirsiniz. Bu durumda ilgili kolon TBDY 7.3.8 'de belirtilen koşullara göre Denklem 7.5 ile hesaplanan kesme kuvvetine göre tasarlanır. Bu da normalden daha yüksek bir kesme kuvvetine maruz bırakıldığı anlamına gelir.
(ek not: normal şartlar altında kolonlar TBDY Bölüm 7.3.7 'de belirtilen ilkelere göre kesme tasarımı yapılır)

Ekli dosyayı görüntüle 33564
Ekli dosyayı görüntüle 33565

3- kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapmak için 2. bir modelde su basman perdelerinin bulunduğu yüksekliği ayrı bir kat olarak tanımlayabilirsiniz.

Saygılarımla...
kolonları kısa kolon olarak işaretlediğimizde ne gibi bir değişiklik oluyor. ilk olarak normal analiz yaptım sonra işaretleyerek yaptım herhangi bir farklılık görmedim.
 
En sağlıklı ve uygulanabilir şey bence o boşlukları iptal etmek yada küçültmek. Eğer bina inşaat halinde teknik insanlar tarafından kontrol edilip yapılmıyorsa sadece ustaya bırakılacaksa hiç riske girmemek bence en doğrusu. Arada derz bırakmak evet bir çözüm ama bunun yalıtımı nasıl yapılacak su önlemi nasıl alınacak kalıpçı gerçekten orada derz bırakacak mı. Bunların her biri ayrı bir sorun.
 
Subasman perdeleri için bir kaç çözüm önerisi sunabilirim.

1 - Zemin katta kolonlar ve subasman perdeleri aralarında derzler bırakılarak modellenebilir. Ancak bu modelleme yapıldığı zaman yerinde de bu derzlerin uygulanması ve subasman perdelerinin kolona rijitlik verecek şekilde bağlanmaması gerekir.

2 - Normal şartlarda subasman perdeleri kısa kolon etkisi oluşturmaz. Ancak subasman perdelerinin bağlandığı kolonlarda TBDY 2018 7.3.8 'de belirtilen duruma göre kolon temiz açıklıkları kısa ise kısa kolon kabulü yapılmalıdır. Bu kabulü program içerisinde yapabilmek için kolon üzerine gelerek sağ tuş menüden "kısa kolonlar" seçeneğini işaretleyip kolonu kısa kolon olarak modelleyebilirsiniz. Bu durumda ilgili kolon TBDY 7.3.8 'de belirtilen koşullara göre Denklem 7.5 ile hesaplanan kesme kuvvetine göre tasarlanır. Bu da normalden daha yüksek bir kesme kuvvetine maruz bırakıldığı anlamına gelir.
(ek not: normal şartlar altında kolonlar TBDY Bölüm 7.3.7 'de belirtilen ilkelere göre kesme tasarımı yapılır)

Ekli dosyayı görüntüle 33564
Ekli dosyayı görüntüle 33565

3- kolonlarda subasman perdelerinin üst kotundaki eğilme momenti ve kesme kuvvetlerinin dikkate alınarak betonarme donatı tasarımı yapmak için 2. bir modelde su basman perdelerinin bulunduğu yüksekliği ayrı bir kat olarak tanımlayabilirsiniz.

Saygılarımla...
Sayın Oğuzcan Bey,

Bölme duvardan kaynaklı kısan kolon etkisi:

Örneğin Kiriş altına kadar Kolon yüksekliği 3m olan bir kolona 100cm yüksekliğinde 1 bölme duvar kısa kolon etkisi oluşturduğunu düşünür isek,

Mü=1.4Mrü deki Mrü yü 3 metredeki mevcut donatılara göre, Ma=1.4Mra daki Mra yıda 1m deki mevcut donatılara göre belirleyip. Ln=300-100=200cm alarak hesap yaptırabilmek için Kullanıcının yapması gerekenler şunlar mıdır: İlgili kolonu seçip (sağa tıklayıp) kısa kolon olarak belirlemesi yeterli midir? Yada İlgili kolonu seçip (sağa tıklayıp) kısa kolon olarak belirlemeli ve kolon ayarlarında "Kolon serbest yüksekliğini" 200cm girmesi yeterli midir?

Kısa kolon belirlenen kolonun duvar ile temaslı olan 100 cm lik kısmı içinde 200cmlik kısmının "Ve (kesme kuvveti)" değerlerine göre mi hesap/belirleme yapmaktadır?

Kolon orta bölgesinin yerinden kaynaklı farklı alt (8fi14) ve üst donatıya (6fi14) sahip kat kolonunun Mü=1.4Mrü ve Ma=1.4Mra hesabı nasıl yapılmaktadır? (Matematiksel hesap yapmanıza gerek yok izah etmeniz yeterlidir)

Kolon orta noktasındaki bindirme bölgesine denk gelen "Mra" hesabında bindirmeden kaynaklı donatı mükerrerliğini dikkate alınmakta mıdır?

Kısa kolon etkisi olmasa da, kısa kolon olduğu düşünülerek hesap yapılmasının sizce sakıncaları var mıdır?

Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
 
Mü=1.4Mrü deki Mrü yü 3 metredeki mevcut donatılara göre, Ma=1.4Mra daki Mra yıda 1m deki mevcut donatılara göre belirleyip. Ln=300-100=200cm alarak hesap yaptırabilmek için Kullanıcının yapması gerekenler şunlar mıdır: İlgili kolonu seçip (sağa tıklayıp) kısa kolon olarak belirlemesi yeterli midir? Yada İlgili kolonu seçip (sağa tıklayıp) kısa kolon olarak belirlemeli ve kolon ayarlarında "Kolon serbest yüksekliğini" 200cm girmesi yeterli midir?

İlgili kolonu seçip sağ tuş menü ile kısa kolon olarak belirlemeli ve kolon serbest yüksekliğini "kolon ayarları penceresi" nden ilgili yükseklik değeri ile girmelidir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1716215804864.png

Subasman perdesi tanımlı ise kolonların temiz açıklığı otomatik belirlenir.

Burada ayrıca raporlarda bulunan "kolon kesme güvenliği" başlıklı raporda her iki yön için temiz açıklık ln değeri, ve kolonun kısa kolon olup olmadığı bilgisi de bulunmaktadır. Kontrol etmek için kolon kesme güvenliği raporunu kullanabilirsiniz.
ideCAD Statik kolon kesme güvenliği hesabını hem normal kolonlar hem de kısa kolon kabulü yapılan kolonlar için eksiksiz yapmaktadır

1716215651693.png

kısa kolon belirlenen kolonun duvar ile temaslı olan 100 cm lik kısmı içinde 200cmlik kısmının "ve (kesme kuvveti)" değerlerine göre mi hesap/belirleme yapmaktadır?

kolon orta bölgesinin yerinden kaynaklı farklı alt (8fi14) ve üst donatıya (6fi14) sahip kat kolonunun mü=1.4mrü ve ma=1.4mra hesabı nasıl yapılmaktadır? (matematiksel hesap yapmanıza gerek yok izah etmeniz yeterlidir)

Burada TBDY kısa kolonlar için gayet açık şekilde belirtmiştir. burada kesme kuvveti denklem 7.5 kullanılarak yapılacak ve Ma ve Mü değerleri 1.4Mra ve 1.4Mrü değerlerine eşit olacaktır. Mra ve Mrü değerleri de yine TBDY 'e göre moment kapasitesi olarak hesaplanır. Burada Mra değerleri hesaplanırken TBDY 'nin tanımladığı şekli ile hesaplanır. daha sonra 1.4 ile çarpılarak Ma ve Mü değerleri bulunur. Ln değerine de bölünerek Ve değerleri bulunur. Ayrıca moment kapasiteleri hesaplanırken eksenel kuvvet ile olan etkileşime göre hesaplanır. Burada ayrıca kolonun alt ve üst uçlarında eğer farklı miktarlarda donatılar tanımlanmış ise bu donatı tanımına göre moment kapasiteleri hesaplanır.


1716216118710.png

1716215991161.png
kolon orta bölgesinin yerinden kaynaklı farklı alt (8fi14) ve üst donatıya (6fi14) sahip kat kolonunun mü=1.4mrü ve ma=1.4mra hesabı nasıl yapılmaktadır? (matematiksel hesap yapmanıza gerek yok izah etmeniz yeterlidir)

Kolonların altında ve üstünde olan donatı dizilimi belli olduğunda bu donatı dizilimine göre moment kapasiteleri hesaplanır.
Tüm bu değerleri moment eğrilik bağıntısından da kontrol edebilirsiniz.

kolon orta noktasındaki bindirme bölgesine denk gelen "mra" hesabında bindirmeden kaynaklı donatı mükerrerliğini dikkate alınmakta mıdır?
Hayır alınmaz. Donatı bindirme bölgesi için tek bir donatı dikkate alınır. Eğer donatının alt ucunda 6 fi 16 lık bir donatı mevcut ise bu 12fi16 gibi bir değer alınmaz, alınmamalıdır.

Kısa kolon etkisi olmasa da, kısa kolon olduğu düşünülerek hesap yapılmasının sizce sakıncaları var mıdır?

Kişisel fikrimi belirtmek yerine durumu açıklama çalışayım.
Normal bir kolon tasarımında tasarım kesme kuvveti, kirişlerin ve kolonların plastikleşmesi, güçlü kolon kontrolü denklemini sağlanmıyorsa kolonların alt ve üst uçlarının plastikleşmesi ve Bölüm 4 'e göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi ile hesaplanır. Bu hesabın detayına girmiyorum TBDY 7.3.7 bu konuyu oldukça detaylı açıklamaktadır.
Kısa kolonda ise tüm bunları dikkate almayıp yalnızca kolonların alt ve üst uçları plastikleştiği kabulü ile kesme kuvveti hesabı yapar. Bu sebeple en güvenli tarafta kalan hesap bu hesaptır. Ancak TBDY Şekil 7.5 'e göre de hesap yaparak biraz daha ekonomik tarafta kalmamıza izin vermektedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
İlgili kolonu seçip sağ tuş menü ile kısa kolon olarak belirlemeli ve kolon serbest yüksekliğini "kolon ayarları penceresi" nden ilgili yükseklik değeri ile girmelidir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 42893

Subasman perdesi tanımlı ise kolonların temiz açıklığı otomatik belirlenir.

Burada ayrıca raporlarda bulunan "kolon kesme güvenliği" başlıklı raporda her iki yön için temiz açıklık ln değeri, ve kolonun kısa kolon olup olmadığı bilgisi de bulunmaktadır. Kontrol etmek için kolon kesme güvenliği raporunu kullanabilirsiniz.
ideCAD Statik kolon kesme güvenliği hesabını hem normal kolonlar hem de kısa kolon kabulü yapılan kolonlar için eksiksiz yapmaktadır

Ekli dosyayı görüntüle 42892



Burada TBDY kısa kolonlar için gayet açık şekilde belirtmiştir. burada kesme kuvveti denklem 7.5 kullanılarak yapılacak ve Ma ve Mü değerleri 1.4Mra ve 1.4Mrü değerlerine eşit olacaktır. Mra ve Mrü değerleri de yine TBDY 'e göre moment kapasitesi olarak hesaplanır. Burada Mra değerleri hesaplanırken TBDY 'nin tanımladığı şekli ile hesaplanır. daha sonra 1.4 ile çarpılarak Ma ve Mü değerleri bulunur. Ln değerine de bölünerek Ve değerleri bulunur. Ayrıca moment kapasiteleri hesaplanırken eksenel kuvvet ile olan etkileşime göre hesaplanır. Burada ayrıca kolonun alt ve üst uçlarında eğer farklı miktarlarda donatılar tanımlanmış ise bu donatı tanımına göre moment kapasiteleri hesaplanır.


Ekli dosyayı görüntüle 42896

Ekli dosyayı görüntüle 42894


Kolonların altında ve üstünde olan donatı dizilimi belli olduğunda bu donatı dizilimine göre moment kapasiteleri hesaplanır.
Tüm bu değerleri moment eğrilik bağıntısından da kontrol edebilirsiniz.


Hayır alınmaz. Donatı bindirme bölgesi için tek bir donatı dikkate alınır. Eğer donatının alt ucunda 6 fi 16 lık bir donatı mevcut ise bu 12fi16 gibi bir değer alınmaz, alınmamalıdır.



Kişisel fikrimi belirtmek yerine durumu açıklama çalışayım.
Normal bir kolon tasarımında tasarım kesme kuvveti, kirişlerin ve kolonların plastikleşmesi, güçlü kolon kontrolü denklemini sağlanmıyorsa kolonların alt ve üst uçlarının plastikleşmesi ve Bölüm 4 'e göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi ile hesaplanır. Bu hesabın detayına girmiyorum TBDY 7.3.7 bu konuyu oldukça detaylı açıklamaktadır.
Kısa kolonda ise tüm bunları dikkate almayıp yalnızca kolonların alt ve üst uçları plastikleştiği kabulü ile kesme kuvveti hesabı yapar. Bu sebeple en güvenli tarafta kalan hesap bu hesaptır. Ancak TBDY Şekil 7.5 'e göre de hesap yaparak biraz daha ekonomik tarafta kalmamıza izin vermektedir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...