İlgili kolonu seçip sağ tuş menü ile kısa kolon olarak belirlemeli ve kolon serbest yüksekliğini "kolon ayarları penceresi" nden ilgili yükseklik değeri ile girmelidir.
Ekli dosyayı görüntüle 42893
Subasman perdesi tanımlı ise kolonların temiz açıklığı otomatik belirlenir.
Burada ayrıca raporlarda bulunan "kolon kesme güvenliği" başlıklı raporda her iki yön için temiz açıklık ln değeri, ve kolonun kısa kolon olup olmadığı bilgisi de bulunmaktadır. Kontrol etmek için kolon kesme güvenliği raporunu kullanabilirsiniz.
ideCAD Statik kolon kesme güvenliği hesabını hem normal kolonlar hem de kısa kolon kabulü yapılan kolonlar için eksiksiz yapmaktadır
Ekli dosyayı görüntüle 42892
Burada
TBDY kısa kolonlar için gayet açık şekilde belirtmiştir. burada kesme kuvveti denklem 7.5 kullanılarak yapılacak ve Ma ve Mü değerleri 1.4Mra ve 1.4Mrü değerlerine eşit olacaktır. Mra ve Mrü değerleri de yine TBDY 'e göre moment kapasitesi olarak hesaplanır. Burada Mra değerleri hesaplanırken TBDY 'nin tanımladığı şekli ile hesaplanır. daha sonra 1.4 ile çarpılarak Ma ve Mü değerleri bulunur. Ln değerine de bölünerek Ve değerleri bulunur. Ayrıca moment kapasiteleri hesaplanırken eksenel kuvvet ile olan etkileşime göre hesaplanır. Burada ayrıca kolonun alt ve üst uçlarında eğer farklı miktarlarda donatılar tanımlanmış ise bu donatı tanımına göre moment kapasiteleri hesaplanır.
Ekli dosyayı görüntüle 42896
Ekli dosyayı görüntüle 42894
Kolonların altında ve üstünde olan donatı dizilimi belli olduğunda bu donatı dizilimine göre moment kapasiteleri hesaplanır.
Tüm bu değerleri moment eğrilik bağıntısından da kontrol edebilirsiniz.
Hayır alınmaz. Donatı bindirme bölgesi için tek bir donatı dikkate alınır. Eğer donatının alt ucunda 6 fi 16 lık bir donatı mevcut ise bu 12fi16 gibi bir değer alınmaz, alınmamalıdır.
Kişisel fikrimi belirtmek yerine durumu açıklama çalışayım.
Normal bir kolon tasarımında tasarım kesme kuvveti, kirişlerin ve kolonların plastikleşmesi, güçlü kolon kontrolü denklemini sağlanmıyorsa kolonların alt ve üst uçlarının plastikleşmesi ve Bölüm 4 'e göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin değerlendirilmesi ile hesaplanır. Bu hesabın detayına girmiyorum
TBDY 7.3.7 bu konuyu oldukça detaylı açıklamaktadır.
Kısa kolonda ise tüm bunları dikkate almayıp yalnızca kolonların alt ve üst uçları plastikleştiği kabulü ile kesme kuvveti hesabı yapar. Bu sebeple en güvenli tarafta kalan hesap bu hesaptır. Ancak TBDY Şekil 7.5 'e göre de hesap yaparak biraz daha ekonomik tarafta kalmamıza izin vermektedir.
Saygılarımla...