Kiriş sehim sınırı aşıldı

ipeksen

Yeni Üye
Herkese merhaba kolay gelsin. K16 kirişinde sehim sınırını aşıyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • 13 parsel.cde
    640.9 KB · Görüntüleme: 19
-Kirişin yüksekliğini arttırabilirsiniz.
-Kapalı çıkmanın uzunluğunu azaltabilirsiniz.
-Kirişin donatılarını değiştirebilirsiniz.(Eklediğim projede örnek olması açısından kiriş donatılarını değiştirdim siz kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz.)
 

Ekli dosyalar

  • 13 parsel.cde
    1.6 MB · Görüntüleme: 4
-Kirişin yüksekliğini arttırabilirsiniz.
-Kapalı çıkmanın uzunluğunu azaltabilirsiniz.
-Kirişin donatılarını değiştirebilirsiniz.(Eklediğim projede örnek olması açısından kiriş donatılarını değiştirdim siz kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz.)
cevabınız için çok teşekkür ederim. kaset döşeme olduğu için maalesef yüksekliğini değiştiremiyorum. mimar da aynı şekilde çıkma uzunluğu konusunda ısrarcı. kiriş donatılarını değiştirerek deneyecegim. teşekkür ederim.
 
Bu kısım balkon çıkması ise kaset yerine düz döşeme yapabilirsiniz. Bu arada eğer kaset arası asmolen tuğla ile dolacaksa (ki muhtemelen dolacak) zati yüklerinizde çok ciddi hata var demektir.
 
Bu kısım balkon çıkması ise kaset yerine düz döşeme yapabilirsiniz. Bu arada eğer kaset arası asmolen tuğla ile dolacaksa (ki muhtemelen dolacak) zati yüklerinizde çok ciddi hata var demektir.
hayır balkon çıkması değil. asmolen tuğla kullanmıyoruz köpük kullanıyoruz. çizgisel döşeme yükleri vb. yükleri daha etki ettirmedim.
 
İpek hanım köpük kullanımı yangın yönetmeliğine aykırı. Sizin yerinizde olsam projemi asmolen tuğlaya göre çözer proje detaylarımda asmolen tuğla olarak gösterirdim.
 
Herkese merhaba kolay gelsin. K16 kirişinde sehim sınırını aşıyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Kiriş yüksekliğini 40 cm veya K01 kiriş yükünü 12cm gazbeton seçmeniz yeterli olacaktır.
Bu kısım balkon çıkması ise kaset yerine düz döşeme yapabilirsiniz. Bu arada eğer kaset arası asmolen tuğla ile dolacaksa (ki muhtemelen dolacak) zati yüklerinizde çok ciddi hata var demektir.
KİRİŞ sehim sınırı aşıldı projeniz.
 

Ekli dosyalar

  • KİRİŞ SEHİM.cde
    640.2 KB · Görüntüleme: 3
Merhaba, 40 cm yükseklik yada o kısmı normal kiriş döşeme yapıp altını nervür kiriş alt kotunda alçıpan yapmak çözüm. Bana göre esas sıkıntı binadaki perde yerleşimi. X yönünde 1 tane perde var (diğer tüm perdeler y yönünde) ve haliyle periyotlar çok farklı. Taşıyıcı sistemi bir daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Kolay gelsin.
 
Geri