engineer_yildiz
Tanınmış Üye
Proğramda kolon ayarlarında Zımbalama-Temel kısmında Zımbalama donatı tipi için seçenekler verilmiştir. Fakat TS500.10.4.2'e göre Kirişsiz plak olarak düzenlenen sürekli temellerde "Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz." demektedir. TBDY2018.7.11.10 de ise "τpd ≤ fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir." demektedir.
TS500.10.4.2 de zımbalama donatısı katkısı hesaba katılamaz derken kirişsiz temel plağı TBDY2018.7.11.10'a dahil edilebilir mi?
Mevzuata göre Plak Temellerde (Kirişsiz radye temellerde) zımbalama donatısı kullanılabilir mi?
İyi çalışmalar dilerim.
Bilgi Notu:
TS500.10.4.2 - Sürekli Temeller Tasarım İlkeleri: ... Kirişsiz plak olarak düzenlenen sürekli temellerde plak kalınlıkları, 300 mm den küçük olamaz. Bu tür sürekli temellerde, kolon yüzündeki kesme kuvveti ve zımbalama kontrolleri, Madde 8.1.4 ve Madde 8.3.1 e göre yapılır. Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz.
TBDY2018.7.11.10 – τpd ≤ fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir. Ancak, bu durumda betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.5fctd ’ye azaltılacak, donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı en fazla 1.5fctd olacaktır. Zımbalama donatısı olarak kayma kaması kullanıldığında betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.75fctd olacak, donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı en fazla 1.75fctd olacaktır.
TS500.10.4.2 de zımbalama donatısı katkısı hesaba katılamaz derken kirişsiz temel plağı TBDY2018.7.11.10'a dahil edilebilir mi?
Mevzuata göre Plak Temellerde (Kirişsiz radye temellerde) zımbalama donatısı kullanılabilir mi?
İyi çalışmalar dilerim.
Bilgi Notu:
TS500.10.4.2 - Sürekli Temeller Tasarım İlkeleri: ... Kirişsiz plak olarak düzenlenen sürekli temellerde plak kalınlıkları, 300 mm den küçük olamaz. Bu tür sürekli temellerde, kolon yüzündeki kesme kuvveti ve zımbalama kontrolleri, Madde 8.1.4 ve Madde 8.3.1 e göre yapılır. Zımbalama kontrolünde donatı katkısı hesaba katılamaz.
TBDY2018.7.11.10 – τpd ≤ fctd koşulunun sağlanmadığı ve plak kalınlığının 250 mm’den az olmadığı durumda, plağın zımbalama dayanımı donatı kullanılarak arttırılabilir. Ancak, bu durumda betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.5fctd ’ye azaltılacak, donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı en fazla 1.5fctd olacaktır. Zımbalama donatısı olarak kayma kaması kullanıldığında betonun zımbalama dayanımına katkısı kayma gerilmesi cinsinden 0.75fctd olacak, donatının zımbalama dayanımına katkısı fctd ’den az olmayacak ve donatılı plağın zımbalama dayanımı en fazla 1.75fctd olacaktır.