radye temel negatif gerilme

İbrahim6868

Yeni Üye
projemde rijit bodrum kat var. fakat tek tarafı garaj girişleri sebebiyle perdesiz. bu durumdan kaynaklı 2. bodrumda rijitlik merkezi ile kütle merkezi birbirinden uzaklaşıyor ve negatif gerilme hatasını tik iptal etmeden çözemiyorum. negatif gerilme max -2 tf değerlerinde. sizce ihmal edilebilir durumdamıdır. değilse çözüm için yardımcı olabilirmisiniz
 

Ekli dosyalar

  • 17259 ada.cde
    12.5 MB · Görüntüleme: 6
projemde rijit bodrum kat var. fakat tek tarafı garaj girişleri sebebiyle perdesiz. bu durumdan kaynaklı 2. bodrumda rijitlik merkezi ile kütle merkezi birbirinden uzaklaşıyor ve negatif gerilme hatasını tik iptal etmeden çözemiyorum. negatif gerilme max -2 tf değerlerinde. sizce ihmal edilebilir durumdamıdır. değilse çözüm için yardımcı olabilirmisiniz
önerilerim;
--merdivenler mesnetlenmemiş.
--4.8.5.1. göre çözüm yapınız, hesap yaptırılınca zemin basıncı -0,95 t/m2 oluyor bu da ihmal edilebilir seviyede. aşağıdaki linkleri inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst