V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

"Kapasite Oranının 1 den büyük olması" sorun mudur?

engineer_yildiz

Tanınmış Üye
Fiber Model ile yada Fiber Model kullanmadan yapılan çözümlemelerde, Analiz görselleştirme --> Betonarme Tasarım --> Sonuç --> Betonarme kapasite Oranın 1 den büyük olarak gösterilenler kısmında --> "Kapasite Oranının 1 den büyük olan Kiriş/Kolon/Perde/Perde Grubu olması" durumu Zorunlu olarak projeye müdahale edilip bu oranların 1 den küçük hale getirilmesi gerekmektedir anlamına mı gelmektedir?

Teşekkür ederim
 

Ekli dosyalar

  • Kapasite Oranı 1 den büyük.png
    Kapasite Oranı 1 den büyük.png
    437.3 KB · Görüntüleme: 84
Bildiğim kadarıyla TBDY 2018 eksenel kapasite ile birleşen moment etkisini dikkate almıyor. Yani bir kiriş eksenel olarak %10'u aşmıyorsa o kiriştir ve eksenel yük etkisindeki momente göre değil direk momente göre tasarlanıyor. ideCAD eksenel kuvveti de etkileşime alıp daha hassas bir kesit hesabı oluşturuyor. Bu sebeple kiriş kapasitelerinin 1'den büyük olması yönetmeliğe aykırı değil fakat düzeltilmesi faydalı diye anlıyorum. Yanlışım varsa düzeltirseniz sevinirim, iyi çalışmalar.
 
Kiriş Parametreleri penceresinden “Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak ile hesapla” seçeneğini aktif halde değil iken kirişlerin donatı seçimi yalnızca eğilme momenti etkisinde yapılmaktadır. Ayrıca betonarme modeli olarak de TS500 'de tanımlanan eşdeğer dikdörtgen yöntemi kullanılır. Kapasite oranı ise tüm elemanlar için fiber model kullanılarak eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında hesaplanır. Fiber model kullanılan bir kesitte ise beton modeli TS500 'de tanımlanan kriterlere göre TBDY Ek5.A belirtilen sargısız beton modeli ile belirlenir. (Detaylı açıklama aşağıda gönderdiğim ideCAD bilgi bankası bağlantılarında bulunmaktadır.)

Eğer seçilen donatı alanı gereken donatı alanına çok yakın ise eksenel kuvvet etkisi ile kapasite oranı 1 'i çok küçük bir miktar aşabilir. Ancak TBDY kirişler için eksenel kuvvet etkisinin 0.1Acfck 'dan küçük olduğu durumlarda ihmal edilebileceğini söylemektedir. Benzer bir tanım TS500 'de de bulunmaktadır. Bu sebeple sınır değerin altındaki eksenel kuvvetten ötürü oluşan kapasite oranı artışı bir sorun oluşturmayabilir. Burada referans alınan ilgili maddeleri ve hesap yöntemlerini detaylıca açıklamaktayız. Son karar mühendis inisiyatifindedir.
Ancak eğer eksenel kuvvet etkisi olmadan bir kapasite oranı hesaplasaydık kapasite kapasite oranı 0.99 civarında olacaktı. Bu durumda normal bir projede kiriş sonuçları birbirine oldukça yakındır. Yalnızca seçilen donatı sınır değere çok yakın olduğu için böyle bir fark çıkmaktadır. Aynı fark kapasite oranının 0.51 olduğu elemanlarda da çıkacaktır. Eksenel kuvvet dikkate alındığında 0.53 çıkan kapasite oranı eksenel kuvvet dikkate alınmadığında 0.51 gibi bir değer çıkabilir.

1695300584842.png

1695301090236.png

Betonarme elemanlarda “Gereken donatıyı fiber modeli kullanarak ile hesapla” seçeneğini aktif hale getirirseniz program tüm elemanlar için kapasite oranı 1 'den küçük olacak şekilde donatı tasarımı yapacaktır.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Saygılarımla...
 
Sayın Oğuzcan Bey, öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Tam kavrayabilmek için soruyorum.
Bu kapasite oranı yatay taşıyıcı eleman olan kiriş dışında, düşey taşıyıcı elemanlarda (kolon/perde/perde grubu) 1'i aşıyorsa sorun mudur?
 
Sayın Oğuzcan Bey, öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Tam kavrayabilmek için soruyorum.
Bu kapasite oranı yatay taşıyıcı eleman olan kiriş dışında, düşey taşıyıcı elemanlarda (kolon/perde/perde grubu) 1'i aşıyorsa sorun mudur?

Evet sorundur. Düşey taşıyıcı elemanlarda kapasite oranı 1 'den küçük olmalıdır. Donatı alanları da eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme durumuna göre seçilir. Düşey taşıyıcı elemanlarda eksenel kuvvet etkisinde iki eksenli eğilme etkisi altında donatı tasarımı yapılması gerekmektedir. Bu durumun alternatifi bir madde TBDY ve TS500 'de belirtilmemiştir.

Saygılarımla...
 
İyi günler diliyorum, dediğiniz donatılara müdahele yaptım fakat hataları giderermedim. Söylediğiniz PMM 10 versiyonunda var mı? Yardımcı olabilir misiniz, kolay gelsin
 
Kirişlerde "PMM kapasite tasarımı" opsiyonu 11 versiyonunda eklenmiştir.
Kirişlerde eksenel kuvvet sınırı aşıldığında (Nmaks hatası aldığınız kirişlerde) kolon gibi eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme ile kiriş tasarımı yapılmasına olanak verir.
Kirişlerde eksenel kuvvet sorunu yoksa bu opsiyonun seçilmesine gerek yoktur.
Kirişlerde kapasite oranlarının sağlanması için manuel donatı arttırarak çözüm yapmanız uygun olur.
Forum sayfasını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri