kesme güvenliği hakkında

Merhabalar. Dosyada gerekli kesme güvenliklerini 2 noktada ne yaparsam yapayım sağlayamadım yardımcı olabilecek biri varsa fikir olarak da sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • alpay statik.cde
    8.9 MB · Görüntüleme: 9
Merhabalar. Dosyada gerekli kesme güvenliklerini 2 noktada ne yaparsam yapayım sağlayamadım yardımcı olabilecek biri varsa fikir olarak da sevinirim.
CD dosya kolon- kiriş birleşim bölgesi hatası için analiz yapınız. (projeniz çözülmüştür)
 

Ekli dosyalar

  • F. HELVACI.cde
    8.9 MB · Görüntüleme: 1
Son düzenleme:
kolonun kesme uyarısı verdiği yöndeki kolonun bağlı olduğu kiriş donatıları değiştirilerek çözüm yapılması sizce doğru mudur

1719991141311.png

Ve=1.25*fyk*(As1+As2) - Vkol
formülündeki As1 ve As2 donatılarına müdahele ederek "Ve" ye müdahele etmeyi/azaltmayı konuşuyor isek,
Kullandığınız proğram datasında, kiriş ile ilgili tüm tahkikleri, yönetmelik ve standartlar konusunda üzerine düşeni tam olarak yaparak gerekli donatıyı belirlemiş ve mevcut donatı olarak "hesaplanan ve gereken donatıdan" daha fazla donatı koymuş ise, ve siz bu As1 ve As2 ye tekabül eden mevcut donatılardan fazla olan miktarı ,için azaltma yaparak "Ve" yi değiştirebilirsiniz.

Fakat en önemli soru şu: Kullandığınız Program, Sizin müdahale ettiğiniz yani degiştirdiginiz (donatısını sabitlediğiniz) donatıya göre (yeni değerlere göre) "ilgili tüm tahkikleri, yönetmelik ve standartlar konusunda üzerine düşeni tam olarak yerine getirerek" yapıyor mu?


İyi çalışmalar dilerim.
 
Ekli dosyayı görüntüle 43720

Ve=1.25*fyk*(As1+As2) - Vkol
formülündeki As1 ve As2 donatılarına müdahele ederek "Ve" ye müdahele etmeyi/azaltmayı konuşuyor isek,
Kullandığınız proğram datasında, kiriş ile ilgili tüm tahkikleri, yönetmelik ve standartlar konusunda üzerine düşeni tam olarak yaparak gerekli donatıyı belirlemiş ve mevcut donatı olarak "hesaplanan ve gereken donatıdan" daha fazla donatı koymuş ise, ve siz bu As1 ve As2 ye tekabül eden mevcut donatılardan fazla olan miktarı ,için azaltma yaparak "Ve" yi değiştirebilirsiniz.

Fakat en önemli soru şu: Kullandığınız Program, Sizin müdahale ettiğiniz yani degiştirdiginiz (donatısını sabitlediğiniz) donatıya göre (yeni değerlere göre) "ilgili tüm tahkikleri, yönetmelik ve standartlar konusunda üzerine düşeni tam olarak yerine getirerek" yapıyor mu?


İyi çalışmalar dilerim.
Yani ?

Burası idecad in forumu olduğuna göre, kullanılan program da haliyle idecad, üzerine düşeni tam olarak yapıyor mu, görevini yerine getiriyor mu ?
 
kolonun kesme uyarısı verdiği yöndeki kolonun bağlı olduğu kiriş donatıları değiştirilerek çözüm yapılması sizce doğru mudur
elbette bu mümkündür. zaten yapılan değişikliklerden sonra yeniden analiz yapmak zorundasınız. bu durumda gerekli kontroller program tarafından yapılıyor olacaktır. V10 kullanıcılar için kiriş kapasite oranlarını aşan kirişler listelenmediği için kapasite oranını aşan kirişlere dikkat edilmelidir.
 
Fakat en önemli soru şu: Kullandığınız Program, Sizin müdahale ettiğiniz yani degiştirdiginiz (donatısını sabitlediğiniz) donatıya göre (yeni değerlere göre) "ilgili tüm tahkikleri, yönetmelik ve standartlar konusunda üzerine düşeni tam olarak yerine getirerek" yapıyor mu?
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolleri için kiriş boyuna donatıları değiştirildi ise tekrar analiz yapılarak raporlar güncellenmelidir.
 