ilave modelleme önerilerim;
--1. bodrum kat rijitlik tikini kaldırınız,
--zemin kat ve 1. bodrum katta a3 düzensizlik tikini işaretleyiniz,
Ekli dosyayı görüntüle 43871
--1. bodrum katta a2 düzensizlik tikini işaretleyiniz,
Ekli dosyayı görüntüle 43870
--fiber donatı işaretleyerek çözüm yapınız,
--zemin katta döşeme hareketli yükleri artırabilirsiniz,
--zemin katta kirişlerin üzerine hareketli yük giriniz,
--zemin kat dış kirişlerde 2,5 m yüksekliğinde 13 cm lik duvar girilmiş yeterli olup olmadığını kontrol ediniz, varsa tuğla duvar bu yükseklikte depremde yıkılır,
--merdivenleri mesnetleyiniz, merdivenlerin temel bağlantısı oluşturunuz,
--3. kat tavanı kolonlarının üzerinde uzay çatı varsa bu katta boşta kolonları kirişlerle birbirine bağlamak uygun olur.