Sayın İdecad ailesi,
V11'in ilk versiyonunda perde sürtünme kesme hesabını TS500 formüllerine göre ayrı kontrolünü yaparken, v11 in son güncellemesinde başlığında ts500 içermesine rağmen TS500 deki tahkiki göremedim.
Ts500 için oluşturulan rapor v11.04'de kaldırılmıştır. formüllere bakıldığında da ts500 için yapılması gerekli değildir.
TBDY 2018 'de belirtilen kesme sürtünmesi formülleri ile TS500 'de belirtilen kesme sürtünmesi formülleri birbirilerine paraleldir. TBDY 2018 'de şu şekilde açıklanmıştır; ts500 de belirtilen kesme sürtünmesi yöntemi ile kontrol edilmesi gerektiği, daha sonra bu hesapta gözönüne alınması gereken donatı alanı ve fctd 'yi belirtmiştir. Dayanım formülleri ve tahkikler TBDY 2018 ve TS500 paralel olduğundan ve TBDY 2018 'de bu formüllerin kullanılması gereken halleri belirtildiğinden TS500 için ayrıca oluşturulan rapor kaldırılmıştır. Ayrıca formüllere bakıldığında da ayrı ayrı yapılması anlamlı değildir.
TS500 'de yalnızca beton tasarım basınç dayanımı fcd 25MPa 'dan büyük alınamaz koşulu uygulanmakla beraber, kesme sürtünme katsayıları da TS500 çizelge 8.1 'den alınmıştır.
Ayrıca TBDY 2018 örnekler kitabında da dayanım kontrolleri mevcut v11.04’de olduğu gibi yapılmıştır.