Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini artırın

herkese iyi günler kolay gelsin..
projemde göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijiliğini artırın sorunu ile karşılaştım..bir türlü sorunu hal edemedim. yardımcı olabilirmisiniz..
 

Ekli dosyalar

merhabalar,
projemdeki göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliği sorununu forumdaki önerileri dikkate alarak 2. katta çözdüm fakat zemin ve 1. katta çözemiyorum. yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

teşekkürler, önerilerinizi uyguladığımda çözüldü fakat merdiven eklediğimde yine başa döndü maalesef, yardımcı olabilir misiniz?
önerilerim;
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--kırımızı ile işaretlediğim merdiven çıkışını kaldırınız,
--mavi ile işaretlediğim merdivenin kotu katalı,
--sarı ile işaretlediğim yere merdiveni mesnetlemek için su basman perdesi koyunuz,
aşağıdaki linki inceleyiz.
1720075400983.png
 
Ünver beye ek olarak
-Temel betonarme hesap aksı hatalı temeli kırmızı çizgi ile gösterdiğim şekilde yaparsanız daha iyi olur.
-2. katta subasman perdeleri görünüyor bunları siliniz.
-Fiber model seçiniz.(Kapasite oranını aşan kiriş ve perdeleriniz var.)
-2. kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırabilirsiniz.(Ünver bey yukarıda yazmış.)
temel.png

2.kat.png
 
Zemin sınıfı zf olan projemde göreli ötelemesi alıyorum, yardımcı olur musunuz (Sıkıştırarak kaydetmeme rağmen 5.94 mb projemi yükleyemiyorum buraya)
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2024-07-16 182923.png
    Ekran görüntüsü 2024-07-16 182923.png
    42.7 KB · Görüntüleme: 10
Zemin sınıfı zf olan projemde göreli ötelemesi alıyorum, yardımcı olur musunuz (Sıkıştırarak kaydetmeme rağmen 5.94 mb projemi yükleyemiyorum buraya)
projenizi inceleme şansımız olsa daha kolay yardımcı oluruz. ancak genel kontroller hakkında paylaştığım linki inceleyebilirsiniz.
ilgili linki inceleyiniz;
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Yükledim sanırım
1. diyafram modelleme yöntemi 'yarı rijit diyafram' seçilmeli.
2. k12 ve k23 kirişlerinin birleştiği yere düşey taşıyıcı eleman tanımlanmalı.
3. sistemin doğru çözümü için merdivenler tanımlanmalı.
4. düşey taşıyıcı eleman boyutları ve yönleri düzenlenmeli.
5. kapasite ve donatı kontrolleri 'fiber model' ile hesaplanmalı.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Öncelikle herkese iyi çalışmalar diliyorum, kolay gelsin acaba bana zf çözdüğünüz herhangi bir projeyi atar mısınız ? örnek teşkil etmesi açısından istiyorum.
 
Geri
Üst