Bu arada hem2. bodrum ve hem de 1. bodrum merdiveniniz hatalı.
2. bodrumdaki D3 döşemenizin kotu da hatalı.
Ekli dosyayı görüntüle 44010
Kiriş yüksekliklerinde 1 cm fark yapmanın ne gibi bir mantığı olduğunu da anlayamadım. Bazıları 35 cm, bazıları 36 cm. İmalatta ve imalat sonrasında nasıl sıkıntılar çıkabileceğini öngördünüz mü? Üstelik nervür yükseklikleri 35cm iken. Zaten düz tavan oluşacak!
Ekli dosyayı görüntüle 44009
Bir diğer konu, sürekli olan kirişlerin genişliklerini neden sürekli yapmıyorsunuz. Örneğin normal kattaki C aksı ve 3 aksı kirişleri gibi. K8 ve K9 kirişleriniz neden sürekli değil? Zaten düz tavan oluşacak!
Ekli dosyayı görüntüle 44008
Bir diğer konu yine kiriş sürekliliklerini kolon üzerinden neden konsol ucuna kadar devam ettirmiyorsunuz. Zaten düz tavan oluşacak!
Ekli dosyayı görüntüle 44007
Ayrıca kolondan konsol kirişler kullanmayınız. Olabildiğince diğer kiriş ve kolnlara bağlamanız gerekir.
Ekli dosyayı görüntüle 44011
Bodrum kat perdelerinizde toprak yükü girilmesi unutulmuş sanırım.
Kısaca bir göz gezdirerek gördüklerimi yazdım.
Kolay gelsin. Selamlar
NYILMAZ