saçak döşeme sehim yetersizlği, merdiven yetersizliği

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan veyselp
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

veyselp

Yeni Üye
Merhabalar saçaklarda sehim yetersizliği çıkıyor. kalınlığını arttırmadan düzeltmemin bir yolu var mıdır.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Merhabalar saçaklarda sehim yetersizliği çıkıyor. kalınlığını arttırmadan düzeltmemin bir yolu var mıdır.
Vardır. Sehimli döşemeyi seç. Döşeme genel ayarları, statik , rijit diafram oluşturma seçeneğini işaretle ,analiz yap.bu durumla yine karşılaşabileceğiniz için bir defreriniz olsun oraya not ediniz. Diğer hatalar için de aynı yolu takip ediniz.
 
Vardır. Sehimli döşemeyi seç. Döşeme genel ayarları, statik , rijit diafram oluşturma seçeneğini işaretle ,analiz yap.bu durumla yine karşılaşabileceğiniz için bir defreriniz olsun oraya not ediniz. Diğer hatalar için de aynı yolu takip ediniz.
Merhaba;
Bu öneri doğru bir yaklaşım değildir. Döşemenin rijit diyaframa dahil edilmemesinin sehim hesabıyla bir alakası yoktur. Döşemenin rijit diyaframa dahil edilmemesi durumunda da sehim yine kurtarmamaktadır. Diyaframa dahil etmediğiniz döşemenin yetersizlik durumu programsal bir hatadan dolayı perspektif penceresinde ve betonarme menüsünde gösterilmemektedir , rapor aldığınızda hatanın devam ettiğini göreceksiniz.

doğru çözüm:
Bu tür açıklığı çok küçük olan döşemelerde aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz gibi "Sehim şartını her zaman denetle" seçeneği işaretini kaldırmak ve olacaktır.

1721637395831.png

Saygılarımla.
 