Bodrum perdesi üzerine kiriş tanımlamayınız. KB01 kirişini silin. Bodrum perdelerini kat yüksekliğinde yaparak döşemeleri perdelere mesnetleyin
Perde aksındaki kirişleri, perdenin yakın ucundaki düğüm noktasına bağlayınız.
KB05 kirişi PB11 üzerinden devam etmemeli. perdenin yakın düğüm noktasına bağlanmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 44109
Kiriş kenetlenme koşulunu (ab) hatasını düzeltmek için beton sınıfı arttırılabilir.
Kiriş derinliği 32cm yapılabilir. Çözüm yöntemleri için yardım sayfalarını inceleyiniz